配电箱是380的实际是用220的应该如何连接
a453168654
a453168654 Lv.2
2009年03月14日 01:34:44
只看楼主

配电箱是380的,而实际是要用到220的电源,这种情况下从380的配电箱中怎么连接出来220的电源呢???、我刚接触电气,不大懂,望高手指点。:handshake

配电箱是380的,而实际是要用到220的电源,这种情况下从380的配电箱中怎么连接出来220的电源呢???、
我刚接触电气,不大懂,望高手指点。:handshake
免费打赏
lingxuct
2009年03月14日 03:36:50
2楼
千万别忘了接N线和PE线,有了N线就可以接220V负载了,PE线是保护接地线,不能少。
回复
爱芳的日子
2009年03月14日 11:35:40
3楼
问题比较尖锐,配电箱要是没N线那就要用变压器了。但千万不能接在PE线上,这样你是可以的到220v的电压,但上一级的漏保是送不上的。
回复
一指慢
2009年03月14日 20:51:55
4楼
“但千万不能接在PE线上,这样你是可以的到220v的电压,”
“但千万不能接在PE线上,这样你是可以得到220v的电压,”
你的220V负荷是啥?
回复
xuxianjie
2009年03月14日 23:05:57
5楼
若可以把N线拉过来最好,直接用相电压.
用隔离变压器也是不错的办法.
3楼说的那样如果是TN系统,可以得到220V电压
因为电源侧与负载外壳都接地,也就是说和中性点是通的
是极不安全的,可以PS,绝对不能用.