配电柜出线的防雷怎么做?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2005年04月21日 21:57:06
来自于防雷减灾
只看楼主

低压配电柜出线,从本建筑埋地敷设到另外一个建筑,这条线路的防雷如何做?会不会引如感应雷?

低压配电柜出线,从本建筑埋地敷设到另外一个建筑,这条线路的防雷如何做?会不会引如感应雷?
免费打赏
ccchhh
2005年04月21日 22:00:37
2楼
很方便:电缆钢铠接地。这是保护接地,同时也起到了防雷的作用,埋地电缆是不用防雷的。
回复
bigshoes
2005年04月21日 22:20:30
3楼

但是电缆两头都要接地嘛?
如果是的话,另外一个建筑的电位如果高过本建筑,岂不是也有问题??
难道所有的建筑接地网都连接起来?
回复
李兴龙机电科技
2005年04月22日 10:17:57
4楼
嘿,大鼻山兑现诺言了。
回复
bigshoes
2005年04月22日 10:40:58
5楼
有人能回答嘛?
回复
秋石
2005年05月01日 08:16:01
6楼
电缆进出建筑物处做接地,主要防雷电波侵入。没有感应雷之说。
回复
kkllfgl
2005年05月02日 21:38:42
7楼
在电源进出建筑物处设置浪涌保护器,以防雷电波侵入。
回复
maomao0323
2008年11月26日 22:14:16
8楼
不用做重复接地么?
有的设计院要求PZ-30的地线是从配电柜引过来的 不允许重复接地这要求有什么好处?(我说的是别墅)

[ 本帖最后由 maomao0323 于 2008-11-26 22:16 编辑 ]
回复
lfm19801013
2008年11月27日 15:27:47
9楼
来学习,希望各位大侠知道的说说