电压互感器烧坏的原因???
独伴寒雪
2009年03月13日 10:00:40
来自于变压器
只看楼主

请教各位高人啊最近做的一个35kV 变电站,在电压互感器接了消谐装置,但在投运时电压互感器却被烧掉了,有谁知道这原因可能是什么?

请教各位高人啊
最近做的一个35kV 变电站,在电压互感器接了消谐装置,但在投运时电压互感器却被烧掉了,有谁知道这原因可能是什么?
免费打赏
lingxuct
2009年03月14日 22:26:01
2楼
半绝缘式电压互感器,没做三倍频试验?
回复
pc0610
2009年04月17日 21:05:58
3楼
烧掉只有二次短路了,楼主投运前做过在二次带电测试码?绕组之间电阻测过吗?一次大N并接在消谐器后接地,一般不会出问题。查查二次短路了没有。
回复
x-q-
2009年04月18日 21:14:03
4楼
大N没接地吧。一般都这样。要不就是产品原因。拆开看看就知道了
回复
shblion
2009年04月20日 16:02:32
5楼
接线端子肯定松了,检查一下就知道了
回复
ywzjj-89
2009年04月20日 21:04:38
6楼
不会是短路了吧
回复
zhangsd2015
2009年04月22日 21:02:21
7楼
:) 有可能是在操作时产生了铁磁谐振,出现过电压,励磁电流巨增,而烧坏互感器。