福建的结构设计师们请进!有问题请教
benjaminhuan
2009年03月13日 09:42:23
只看楼主

本人广东汕头的,最近在做漳州一个项目。由于要在福建审图,对《福建结构设计暂行规定》有一些疑问。到底福建审图的标准和深度如何,请各位赐教,谢谢!一、条文:“3、对无地下室的建筑,采用预应力混凝土管桩基础,当地梁线刚度不能达到底层结构柱的线刚度2倍以上时,不应采用单柱单桩和单柱两桩。” 疑问:(1)、对大跨度(8米X 27米)钢结构,部分区域基础采用管桩比较合适,跨度较大,一般不设地梁,钢结构底部采用铰接(底部没有弯矩)。采用单柱单桩(不设地梁),可以吗?若设2桩承台(沿大跨度方向)、小跨度方向设300*600地梁,此方案可行吗?或者还要按柱底剪力布多桩承台吗?或者是还有能通过审图的其他桩基形式?

本人广东汕头的,最近在做漳州一个项目。由于要在福建审图,对《福建结构设计暂行规定》有一些疑问。
到底福建审图的标准和深度如何,请各位赐教,谢谢!

一、条文:“3、对无地下室的建筑,采用预应力混凝土管桩基础,当地梁线刚度不能达到底层结构柱的线刚度2倍以上时,不应采用单柱单桩和单柱两桩。”
疑问:(1)、对大跨度(8米X 27米)钢结构,部分区域基础采用管桩比较合适,跨度较大,一般不设地梁,钢结构底部采用铰接(底部没有弯矩)。采用单柱单桩(不设地梁),可以吗?若设2桩承台(沿大跨度方向)、小跨度方向设300*600地梁,此方案可行吗?或者还要按柱底剪力布多桩承台吗?或者是还有能通过审图的其他桩基形式?

疑问:(2)、对5层混凝土框架结构,可以设双向地梁,地梁怎么配筋?结构计算模型(采用pkpm)中需加地梁层吗?还是采用一个没有地梁层的模型算上部结构配筋,再采用一个模型加地梁层单独计算地梁配筋?福建关于地梁配筋有没有什么规定?

二、条文:“6、为了保证强柱弱梁,强剪弱弯,强节点弱构件的抗震设计概念,设计中应满足如下要求:………..
疑问:(3)、梁配筋是否需按考虑裂缝宽度控制配筋?普通楼层及天面裂缝控制是否按规范执行?裂缝宽度控制执行有没有弹性?或者有没有变通的方法?

疑问:(4)、实际设计图纸是否有按《福建结构暂规》考虑梁翼缘板影响增加柱配筋?执行有没有弹性?

疑问:(5)、条文中“大跨度的框架结构”,几米以上属“大跨度”?两个方向若属不同跨度是否区分对待?
三、其他疑问
疑问(6):关于计算基础选取柱底轴力的问题,柱底轴力选用SATWE中4点“分析结果”中的第7条”底层柱、墙最大组合内力简图”中的Nmax/1.25,或者是选用JCCAD中的标准组合最大轴力Nmax?

疑问(7):对大跨度(8米X 27米)钢结构,基础采用独立浅基础,双向不设地梁(建筑外缘周边设地梁),要通过审图一般有没有问题?或者只有小跨度方向设地梁,是否可行?

疑问(8):五层普通框架结构, 基础采用独立浅基础,柱间设地梁,按轴力及弯距考虑基底面积,地梁是否加大至2倍结构柱线刚度?或者只需设置普通截面(300×600)及配筋的地梁?
若需设置刚度达到2倍结构柱的线刚度的地梁,柱底弯矩可由地梁平衡,计算柱下独立基础时是否还需考虑柱底弯矩?
免费打赏