关于板配筋的原则
creep0506
creep0506 Lv.3
2009年03月12日 17:18:06
只看楼主

在一家设计院实习,由于没有师傅带,所以好多问题不会,看书上说板的配筋应该种类少,间距大,是不是就是用pkpm算出配筋面积后,不用它的配筋,自己选择直径大的钢筋,而且种类要少,不知道pkpm自己能否实现如此原则,谢谢,还有间距大的原因是不是施工简单呀?谢谢

在一家设计院实习,由于没有师傅带,所以好多问题不会,看书上说板的配筋应该种类少,间距大,是不是就是用pkpm算出配筋面积后,不用它的配筋,自己选择直径大的钢筋,而且种类要少,不知道pkpm自己能否实现如此原则,谢谢,还有间距大的原因是不是施工简单呀?谢谢
samantha925125
2010年04月06日 16:06:50
12楼
钢筋间距宜取150~200mm
回复
keren0422
2010年04月07日 09:51:08
13楼
都是这样的,我毕业也6年了,开始也没人带,自己到网易里下载图纸,学习下,不懂的就问其他院的结构师,一步步来,现在也基本能独立解决17层以下的房子,当然有时不懂的就问咯,师者,所以传道授业解惑也。记住
回复
yzgang2001
2010年04月07日 13:45:31
14楼
钢筋直径和间距PKPM里面都可以设置,一般间距在150-200之间比较合适
回复
tiangu2008
2010年04月07日 18:25:32
15楼
我也是没师傅带
整天干杂活
挺累的
还不见成效
回复
kongqi0427
2010年04月07日 23:24:22
16楼
不清楚啊
回复
curlmink
2010年04月09日 16:21:14
17楼
设计院里不同的负责人要求不一样
有的负责人要求负筋和正筋间距要一致,有的负责人要求尽量取同一规格的,反正都有说得过去的道理
楼主多看看以前的图纸吧,这个不是原则问题,没什么大不了的
回复
xiaoyull07
2010年04月09日 22:09:40
18楼
先把规范看看清楚,构造基本是从规范引申来的,混凝土规范第9,10章的构造要求满足了,板就没什么更多的要求了,不看规范,就成了无本之水了
回复
zhaokuansky
2010年04月09日 22:52:16
19楼
昨天就配了大直径的,,师姐就直接改小直径了,她说小直径更能防止裂缝
回复
whjsun
2010年04月10日 08:31:35
20楼
这位师傅说反了,板筋应细而密
根据今年来的经验,板筋应满布为好
回复
zzc690939063
2010年04月20日 16:34:45
21楼
我也是 没有人带
回复

相关推荐

APP内打开