请教高手问题
chost0000
chost0000 Lv.2
2005年04月21日 15:54:56
来自于中央空调
只看楼主

1.冷量372KW 排气量500CMM,求送风量372*1000/0.86=1.2*500*60*(外气焓值-室内焓值)+X*(送风温度-室内温度)*0.29求解X,问题是我确定不了新风比,怎么才能算出送风量呢?2 焓值KJ/Kg与Kcal/kg怎么换算的,是除4.186么?

1.冷量372KW 排气量500CMM,求送风量
372*1000/0.86=1.2*500*60*(外气焓值-室内焓值)+X*(送风温度-室内温度)*0.29
求解X,问题是我确定不了新风比,怎么才能算出送风量呢?
2 焓值KJ/Kg与Kcal/kg怎么换算的,是除4.186么?
免费打赏
ouyangyimin
2009年09月22日 20:25:50
12楼
我们董老师就是强!呵呵呵
回复