1.冷量372KW 排气量500CMM,求送风量372*1000/0.86=1.2*500*60*(外气焓值-室内焓值)+X*(送风温度-室内温度)*0.29求解X,问题是我确定不了新风比,怎么才能算出送风量呢?2 焓值KJ/Kg与Kcal/kg怎么换算的,是除4.186么?
1.冷量372KW 排气量500CMM,求送风量
372*1000/0.86=1.2*500*60*(外气焓值-室内焓值)+X*(送风温度-室内温度)*0.29
求解X,问题是我确定不了新风比,怎么才能算出送风量呢?
2 焓值KJ/Kg与Kcal/kg怎么换算的,是除4.186么?
2楼
一、第1个公式应是372*860=1.2*500*60*(外气焓值-送风点焓值)+X*1.2*60*(室内焓值-送风点焓值),注意单位应该统一。解出的X就是回风量,新风比=500/(500+X)。
二、1Kcal/kg=4.186Kj/kg
回复
3楼
前面是没错,可后面我不能理解室内焓值和送风点焓值的差有什么意义?是在风管上损失的热量么
回复
4楼
另外还想请教下,4.186是在标准大气压下的数值,那不同大气压有没变化,这个我查了没找到,有知道的恳请告知,这问题困饶偶太久了#14
回复
5楼
不会沉了吧,顶上去
回复
6楼
再顶
回复
7楼
室内焓值与送风点焓值的差,再乘以送风量,就是室内计算冷负荷。室内冷负荷加上新风冷负荷就是空调末端设备处理空气的总负荷。
4.186是能量单位换算系数,与所处的大气压力变化没有关系。
回复
8楼
同意dongzhesheng@co163的观点
回复
9楼
加油啊,各位!
回复
10楼
没错,公式用的,不错。。外气焓值-室内焓值 通过焓湿图可以查出来的。。。用你的设计条件可以找出各个参数。。
回复
11楼
哪个公式用的不错?
回复