请教高手问题
chost0000
chost0000 Lv.2
2005年04月21日 15:54:56
来自于中央空调
只看楼主

1.冷量372KW 排气量500CMM,求送风量372*1000/0.86=1.2*500*60*(外气焓值-室内焓值)+X*(送风温度-室内温度)*0.29求解X,问题是我确定不了新风比,怎么才能算出送风量呢?2 焓值KJ/Kg与Kcal/kg怎么换算的,是除4.186么?

1.冷量372KW 排气量500CMM,求送风量
372*1000/0.86=1.2*500*60*(外气焓值-室内焓值)+X*(送风温度-室内温度)*0.29
求解X,问题是我确定不了新风比,怎么才能算出送风量呢?
2 焓值KJ/Kg与Kcal/kg怎么换算的,是除4.186么?
免费打赏
dongzhesheng@co163
2005年04月21日 16:27:54
2楼
一、第1个公式应是372*860=1.2*500*60*(外气焓值-送风点焓值)+X*1.2*60*(室内焓值-送风点焓值),注意单位应该统一。解出的X就是回风量,新风比=500/(500+X)。
二、1Kcal/kg=4.186Kj/kg
回复
chost0000
2005年04月21日 16:41:24
3楼
前面是没错,可后面我不能理解室内焓值和送风点焓值的差有什么意义?是在风管上损失的热量么
回复
chost0000
2005年04月21日 16:43:12
4楼
另外还想请教下,4.186是在标准大气压下的数值,那不同大气压有没变化,这个我查了没找到,有知道的恳请告知,这问题困饶偶太久了#14
回复
chost0000
2005年04月21日 17:31:26
5楼
不会沉了吧,顶上去
回复
chost0000
2005年04月21日 17:31:38
6楼
再顶
回复
dongzhesheng@co163
2005年04月22日 10:56:42
7楼

室内焓值与送风点焓值的差,再乘以送风量,就是室内计算冷负荷。室内冷负荷加上新风冷负荷就是空调末端设备处理空气的总负荷。
4.186是能量单位换算系数,与所处的大气压力变化没有关系。
回复
haeshern
2005年04月22日 11:05:07
8楼
同意dongzhesheng@co163的观点
回复
hualuoshijie
2005年04月23日 10:55:13
9楼
加油啊,各位!
回复
crj1314520
2005年04月23日 15:28:23
10楼
没错,公式用的,不错。。外气焓值-室内焓值 通过焓湿图可以查出来的。。。用你的设计条件可以找出各个参数。。
回复
chost0000
2005年04月23日 16:40:34
11楼
哪个公式用的不错?
回复

相关推荐