箱式外壳技术规范外形尺寸:以客户指定尺寸。外形要求:整体结构采用组装式。结构要求:1、底框采用热轧槽钢制作,并整体热镀锌;2、箱体总体采用2.0mm敷铝锌板制作,立柱及横梁为2.0mm敷铝锌板;高压室、低压室隔板为1.5mm敷铝锌板;(也可采用冷板)3、箱顶为活动式结;4、箱体四周樟子松防腐木板(可用一般防腐木)装饰,外露所有部件为不锈钢件;外形整体美观大方;

箱式外壳技术规范
外形尺寸:以客户指定尺寸。
外形要求:整体结构采用组装式。
结构要求:
1 、底框采用热轧槽钢制作,并整体热镀锌;
2 、箱体总体采用 2.0mm 敷铝锌板制作,立柱及横梁为 2.0mm 敷铝锌板 ; 高压室、低压室隔板为 1.5mm 敷铝锌板; ( 也可采用冷板 )

3
、箱顶为活动式结;

4
、箱体四周樟子松防腐木板(可用一般防腐木)装饰,外露所有部件为不锈钢件;外形整体美观大方;

5
、高低压柜底部铺设底板;

6
、高低压柜加升高座,便于柜子安装及防潮作用。

7
、变压器室门下方三面冲通风百叶窗,外装通风盖板,采用迷宫型用来防尘 , 变压器室不设网门(也可设网门) ;

8
、变压器室底板为嵌入通风网板;

9
、具有独立的自然及机械通风通道;

10
、各大门配密封胶条,箱体防护等级变压器高于 IP23D, 高低压室高于 IP33D
箱体颜色:以客户要求 ;
吊装要求:采用底框四角吊装方式。
接地要求:所有可开启的门都需要可靠接地。(采用铜编织带连接) , 箱变底框 , 高低压柜底部 , 变压器底部相应位置攻丝 M12*4 接地螺柱 ., 并到箱变的主接地的接地电阻小于 3 欧姆 .
配置要求:
1 、变压器室顶部安装二只轴流风机( 100W
2 、变压器室和配电室各装二只防爆灯具,灯泡为 25W
3 、各门安装行程开关(对开门只装一只,用来控制箱变照明,布置走线槽,布线到低压主进线柜。

4
、箱门装配好标志牌:高低压室、变压器室及相应警告标志。

5
、提供的附件有 : 母线框 ( 四极 ) 及固定支架两套 , 变压器室母线孔绝缘档板 (3mm , 尺寸安开孔 ), 电缆护套∮ 150, 高压电缆固定梁 1 ( 配套电缆抱箍 3 ,M8X45 铜螺丝 6 ), 低压柜隔板 2 / , 走廊处绝缘胶垫 1 , 电气一次方案塑封图纸 1 .