请教有关低压配电柜中的断路器
wahuaxianzi
2009年03月12日 15:44:33
来自于断路器
只看楼主

在mns抽屉柜中,一般选用的塑壳断路器都是固定安装的,1、如果电流太大,超过630A,因为一次插件只能做到630A,所以这时塑壳断路器该用插入式的安装方式。——这个我还是不太明白,改用插入式的, 就能解决这个问题了吗?一次插件还是不够啊。2、如果电流超过630A,用框架断路器的话,框架断路器因该用哪种安装方式?

在mns抽屉柜中,一般选用的塑壳断路器都是固定安装的,
1、如果电流太大,超过630A,因为一次插件只能做到630A,所以这时塑壳断路器该用插入式的安装方式。——这个我还是不太明白,改用插入式的,
就能解决这个问题了吗?一次插件还是不够啊。
2、如果电流超过630A,用框架断路器的话,框架断路器因该用哪种安装方式?
免费打赏
lingxuct
2009年03月12日 18:06:55
2楼
为了节省费用,我把自己的变电所所有CS-1柜做成插拔式断路器(进线是1600A框架式施耐德),100A的也是插拔式,由操作手柄在门上联锁,柜后一半是电缆室,另一半是垂直母线和电度表(当时电子式很贵,用的是老式DT型的),非常安全可靠。且少了抽屉,能多装开关。
回复