2005年4月21日晴3.4级大风,上午摇测钢筋切断机的绝缘电阻均为400MΩ,下午重新摇测时就为1000多,接近无穷,什么原因?还有请问,电焊机的两相线圈是不是通路的,怎么绝缘摇测为零。
2005年4月21日晴3.4级大风,上午摇测钢筋切断机的绝缘电阻均为400MΩ,下午重新摇测时就为1000多,接近无穷,什么原因?
还有请问,电焊机的两相线圈是不是通路的,怎么绝缘摇测为零。
zn28
2005年04月22日 13:17:31
2楼
摇测绝缘与天气有关,晴天,雨天特别是潮湿的天气是有点差别的.如当灰尘太大时,影响更大.
电焊机的接电的两端子是通的,这只不过是一个电感器,其直流电阻很小(电抗大),用摇表测,显示为零是很正常的.楼主应该检查其对壳的绝缘情况.