大家来看看。关于抗震设防提高一度。急急!
ytai768
ytai768 Lv.2
2005年04月21日 14:14:20
只看楼主

本人现在做一医院,框剪结构(7度)。按新的抗震设防分类标准此建筑划到了乙类建筑。抗震规范中说乙类建筑抗震措施及抗震构造措施应提高一度即按8度采取抗震措施。但地震作用仍符合本地区的抗震设防烈度的要求。那么我在用PKPM进行计算时是按7度算,相应抗震等级提高进行计算呢?还是直接按8度进行计算?若按7度计算,那么相应抗震措施(如内力调整)按提高一度从何反应。请指点!谢谢!

本人现在做一医院,框剪结构(7度)。按新的抗震设防分类标准此建筑划到了乙类建筑。抗震规范中说乙类建筑抗震措施及抗震构造措施应提高一度即按8度采取抗震措施。但地震作用仍符合本地区的抗震设防烈度的要求。那么我在用PKPM进行计算时是按7度算,相应抗震等级提高进行计算呢?还是直接按8度进行计算?
若按7度计算,那么相应抗震措施(如内力调整)按提高一度从何反应。
请指点!谢谢!
免费打赏
hunanlxf
2007年06月08日 15:44:52
13楼


计算地震力仍然勇7度,地震内力调整用的抗震等级 , 抗震构造 ,均按8度 考虑
注意对于场地类别的不同调整的抗震等级只是针对构造措施的,对于内力调整用的抗震等级不执行这一条
回复
hdh000@co163
2007年08月17日 10:06:28
14楼
“抗震措施” 是指除地震作用及抗力计算以外的抗震设计内容,包括内力调整及“抗震构造措施”等。“抗震措施” 及“抗震构造措施”的依据是砼结构的抗震等级。抗震等级根据烈度、结构类型和房屋高度确定。其中烈度与设防烈度不完全相同。如决定抗震措施的烈度为:甲、乙类建筑其烈度比设防烈度高一度,丙类建筑的烈度与设防烈度相同。决定抗震构造措施的烈度与决定抗震措施的烈度也不完全相同,决定抗震构造措施的烈度为:建筑场地为Ⅰ类时,其烈度比设防烈度小一度,建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,设计基本地震加速度为0.15g和0.3g的地区,其烈度比设防烈度高一度,其它情况同设防烈度。结构设计者应特别注意的是: “抗震措施” 及“抗震构造措施”的抗震等级不-定相同,但大多数计算软件只输入抗震措施的抗震等级,当二者不同时,抗震构造措施的某些指标,就需要人为干予加以修正。如构造措施的柱轴压比允许值,应根据“抗震构造措施”的抗震等级确定,再人为的判断是否超限,不应以计算机输出结果为依据。
回复
lg3268399
2008年07月14日 09:06:10
15楼

不错,谢谢!
回复
cjx1560
2008年10月09日 21:52:49
16楼
14楼的----------“抗震措施” 及“抗震构造措施”的抗震等级不-定相同----------不理解
还有施工图中需注明“抗震设防烈度:X度”,此时若为乙类建筑,是基本地震烈度还是要高一度?
回复
hqx0820
2008年10月10日 14:02:42
17楼
地震烈度仍按照原有烈度,抗震等级应按8度执行(抗震措施),包括地震力放大系数,最小配筋率(抗震构造措施),加密区长度(抗震构造措施)