大家来看看。关于抗震设防提高一度。急急!
ytai768
ytai768 Lv.2
2005年04月21日 14:14:20
只看楼主

本人现在做一医院,框剪结构(7度)。按新的抗震设防分类标准此建筑划到了乙类建筑。抗震规范中说乙类建筑抗震措施及抗震构造措施应提高一度即按8度采取抗震措施。但地震作用仍符合本地区的抗震设防烈度的要求。那么我在用PKPM进行计算时是按7度算,相应抗震等级提高进行计算呢?还是直接按8度进行计算?若按7度计算,那么相应抗震措施(如内力调整)按提高一度从何反应。请指点!谢谢!

本人现在做一医院,框剪结构(7度)。按新的抗震设防分类标准此建筑划到了乙类建筑。抗震规范中说乙类建筑抗震措施及抗震构造措施应提高一度即按8度采取抗震措施。但地震作用仍符合本地区的抗震设防烈度的要求。那么我在用PKPM进行计算时是按7度算,相应抗震等级提高进行计算呢?还是直接按8度进行计算?
若按7度计算,那么相应抗震措施(如内力调整)按提高一度从何反应。
请指点!谢谢!
免费打赏
superstar2202
2005年04月21日 17:49:47
2楼
看来规范理解得不好啊,在PKPM中计算时仍按7度计算这是肯定的,至于提高一度从何反应?当然是抗震构造措施了,也就是框架和剪力墙的抗震等级上要提高的。
回复
yanhb_2000
2005年04月22日 15:41:06
3楼


呵呵,同意
抗震规范第一章的黑体字可是抗震规范提纲挈领的东东啊
回复
sagaliang
2005年04月23日 00:12:50
4楼
不光是构造措施
就应该按照8度来确定构件的抗震等级,包括剪力墙和框架的等级
我觉得是这样的
我做过一乙类的会展中心,六度区。按七度来确定墙和框架的抗震等级
构造措施都跟着抗震等级走
回复
dawei0028
2005年06月04日 23:31:01
5楼
在特殊构件里可以单独点取等级高的构件
回复
xalan2005
2005年06月05日 13:01:08
6楼
提高一度不仅仅是指抗震构造措施,而应是抗震措施;看作感措施包括抗震构造措施。
对于pkpm分析而言就是抗震等级。
回复
qxjt2008
2005年11月30日 15:47:28
7楼
“抗震措施”是否等价于“抗震构造措施”?其与“抗震设防烈度”又是什么关系?
回复
qxjt2008
2005年11月30日 15:50:34
8楼
有没有权威人士发表一下看法啊?
回复
tld_1999
2005年12月11日 11:23:59
9楼
抗震烈度是不变的,只是提高抗震等级
回复
assssw
2005年12月11日 14:04:35
10楼
同意二楼的

楼主要好好复习规范啊
回复
wu_yong
2006年01月14日 21:30:08
11楼
一楼的兄弟,按抗规3.1.3条,地震作用应按本地区设防烈度,即仍然按7度,即地震影响系数按7度取值,而抗震措施(抗震措施包括抗震构造措施)提高一度,即按8度的相应条件确定抗震等级。