本人现在做一医院,框剪结构(7度)。按新的抗震设防分类标准此建筑划到了乙类建筑。抗震规范中说乙类建筑抗震措施及抗震构造措施应提高一度即按8度采取抗震措施。但地震作用仍符合本地区的抗震设防烈度的要求。那么我在用PKPM进行计算时是按7度算,相应抗震等级提高进行计算呢?还是直接按8度进行计算?若按7度计算,那么相应抗震措施(如内力调整)按提高一度从何反应。请指点!谢谢!
本人现在做一医院,框剪结构(7度)。按新的抗震设防分类标准此建筑划到了乙类建筑。抗震规范中说乙类建筑抗震措施及抗震构造措施应提高一度即按8度采取抗震措施。但地震作用仍符合本地区的抗震设防烈度的要求。那么我在用PKPM进行计算时是按7度算,相应抗震等级提高进行计算呢?还是直接按8度进行计算?
若按7度计算,那么相应抗震措施(如内力调整)按提高一度从何反应。
请指点!谢谢!
2楼
看来规范理解得不好啊,在PKPM中计算时仍按7度计算这是肯定的,至于提高一度从何反应?当然是抗震构造措施了,也就是框架和剪力墙的抗震等级上要提高的。
回复
3楼
呵呵,同意
抗震规范第一章的黑体字可是抗震规范提纲挈领的东东啊
回复
4楼
不光是构造措施
就应该按照8度来确定构件的抗震等级,包括剪力墙和框架的等级
我觉得是这样的
我做过一乙类的会展中心,六度区。按七度来确定墙和框架的抗震等级
构造措施都跟着抗震等级走
回复
5楼
在特殊构件里可以单独点取等级高的构件
回复
6楼
提高一度不仅仅是指抗震构造措施,而应是抗震措施;看作感措施包括抗震构造措施。
对于pkpm分析而言就是抗震等级。
回复
7楼
“抗震措施”是否等价于“抗震构造措施”?其与“抗震设防烈度”又是什么关系?
回复
8楼
有没有权威人士发表一下看法啊?
回复
9楼
抗震烈度是不变的,只是提高抗震等级
回复
10楼
同意二楼的
楼主要好好复习规范啊
回复
11楼
一楼的兄弟,按抗规3.1.3条,地震作用应按本地区设防烈度,即仍然按7度,即地震影响系数按7度取值,而抗震措施(抗震措施包括抗震构造措施)提高一度,即按8度的相应条件确定抗震等级。
回复