小弟在北京做一个餐厅空调,请教冬季采暖问题。面积大概是300平方。我考虑面积太小,采暖不好做,中央空调更不好做,那么请问用多联机的话能搞的定吗?我想北方冬天多联机室外机cop肯定低的不行。还是必须考虑采暖,蒸汽倒是有。请教各位北方的兄弟姐妹。

小弟在北京做一个餐厅空调,请教冬季采暖问题。面积大概是300平方。我考虑面积太小,采暖不好做,中央空调更不好做,那么请问用多联机的话能搞的定吗?我想北方冬天多联机室外机cop肯定低的不行。还是必须考虑采暖,蒸汽倒是有。请教各位北方的兄弟姐妹。
免费打赏
fsb427
2009年03月12日 13:17:10
2楼
有蒸汽不就好了吗,上换热 多联机 夏天可以 北京冬天用不得 万万不可 不管厂家说成个啥

[ 本帖最后由 fsb427 于 2009-3-12 13:18 编辑 ]
回复
maagudongming
2009年03月12日 15:51:01
3楼
谢谢,换热就免了,我想直接蒸汽采暖算了。加个加压阀把压力减下来。