2楼
已知:
城市:广东-广州
;
设计重现期P
=1
年
;
设计降雨历时t
=5
分钟
;
屋面径流系数=0.9
;
汇水面积=17500
平方米
;
计算:
设计降雨强度q
=2424.17
×(1+0.533
×Lg(1))/((5+11)^0.668)
=380.37
升/
秒公顷=0.0380
升/
秒平方米
;
屋面设计雨水流量Q
=0.0380
×17500
×0.9
=599.08L/s
。
现设计43
根De110
雨水立管;
每支立管流量=599.08L/s/43=13.9 L/s
小于De110
最大泄流量,满足设计要求;
回复
3楼
怎么没人回复啊
回复
4楼
我也要我也要我也要我也要我也要我也要我也要我也要我也要我也要
回复
5楼
就这么算啊 你是在怀疑自己的能力? 必要想的有多么复杂
回复