RT,燃烧城市煤气,燃气锅炉供气压力一般最小为多大,商业建筑可以与餐饮灶具合用一个调压装置吗?
RT,燃烧城市煤气,燃气锅炉供气压力一般最小为多大,商业建筑可以与餐饮灶具合用一个调压装置吗?
2楼
在线等。。。。。。。
回复
3楼
锅炉燃气燃烧器厂家提供的数据是:2000帕---4000帕。
回复
4楼
1200-2600帕 美国烈骑燃气热水锅炉能做到,
回复
5楼
燃气锅炉一般有低压供气和中压供气两种,通常情况下对于小于6个吨位的锅炉选择低压供气方式,大于的6个吨位的锅炉选择中压供气方式。供气压力的大小涉及到锅炉燃烧器喷嘴尺寸以及控制阀组的口径大小等等。
具体供气压力的选择,在燃气锅炉设计时根据现有燃气供气系统和锅炉负荷大小确定。尔后在锅炉招标文件以及技术协议中明确燃气供气相关技术参数,锅炉厂方根据提供的供气参数配置合适的燃烧器以及燃气阀组、稳压装置等配套设施。
回复
6楼
分低压和中压,一般在5-10kpa,10-20kpa一般是大锅炉,也有2kpa的,此时可以和灶具公用调压
回复
7楼
2kpa以上的,气源为天然气的,就要分开调压
回复
8楼
无图无真相啊
回复
9楼
2000-3000帕。美国RAYPAK燃气锅炉能做到。
可以跟家用燃气灶用同等的压力。
回复
10楼
可共用.选用一进两出型调压装置.
两路分别供锅炉\餐饮燃气灶具,其压力根据锅炉\餐饮燃气灶具要求的压力而定.
一般锅炉\餐饮燃气灶具要求的压力不同.
回复
11楼
回复