电压互感器为什么二次侧不允许短路
meilipingfang
2009年03月11日 13:12:19
来自于变压器
只看楼主

请教,电压互感器为什么二次侧不允许短路?

请教,电压互感器为什么二次侧不允许短路?
免费打赏
晨埃落定
2009年03月11日 16:36:14
2楼
互感器是一种测量用的变压器,原理应该和变压器相同。
电压互感器的作用应该是为了降低一次侧的电压,方便于测量。
既然是电压下降了,那么电流就应该上升,在不计损失的情况下,根据能量守恒一次侧和二次侧的功率应该相等。
如果短路的话,二次侧的电流就会很大。在没短路的情况下,二次侧是没有电流流过的(如果有的话也很小,可不可能有电容电流等乱七八糟的电流我还不太懂)。
这是我的分析,希望高人帮忙指导下。
回复
lingxuct
2009年03月11日 17:26:00
3楼
楼上说得很对,电压互感器是测量用变压器,用于测量就需要精度,这样就不便于带很大负载,所以,电压互感器带负载的容量较小,一般只带几只电压继电器,现在都不用电磁式继电器了,用综保(微机型综合保护器),负载电流更小。
由于电压互感器设计时的容量小,所以二次绕组的线径也细,如果二次短路,短路电流会烧坏二次绕组。
回复
zhangjunjie_163
2009年03月11日 20:42:06
4楼
电压互感器二次短路电流很大,因为它的内阻抗很小,电压互感器是一个电压源,电压源的特性就是有很小的内阻抗,这样二次短路将导致很大的电流,可能烧坏电压互感器,就象将干电池正负极短路将损坏电池的道理一样.
回复
xx_691214
2009年03月11日 20:56:26
5楼
电压互感器为什么二次侧不允许短路?————道理同变压器!!!
回复
xuxianjie
2009年03月11日 22:34:20
6楼

真理啊!!
回复
whb9501
2009年03月12日 10:13:35
7楼
电压互感器一次接的是三相电,二次如果短路会产生很大的电流,相当于相间短路
回复
jxg2313
2009年03月12日 11:09:52
8楼
电压互感器本身阻抗很小,如二次短路时,二次通过的电流增大,使二次保险熔断,影响表计指示及引起保护误动作的可能,所以在电压互感器二次回路工作时,应特别注意防止短路。电压互感器二次接地属于保护接地,主要是防止一、二次绝缘击穿,高压侧串到二次侧来,对人身和设备造成危害,另外,因二次回路绝缘水平低,若没有接地点,也会打穿,使绝缘损坏更严重,所以二次必须接地
回复
jxg2313
2009年03月12日 11:12:03
9楼
楼主:《电业安全工作规程》有明确记录呀!电压互感器2次不能短路,电流互感器不能开路,2次侧必须有可靠的接地
回复
luanhuanbo
2009年03月12日 19:38:48
10楼

标准答案
回复
高低压电气成套
2015年08月28日 08:50:25
11楼
虽然电压互感器二次侧电压已经降至较低电压,但仍为一危险电压。并且电压互感器额定容量很小,且线圈的导线截面很小,不具备过载能力。一旦二次侧发生短路将产生很大的短路故障电流,在很短的时间内即可将电压互感器烧坏。因此电压互感器运行中不能短路。
回复

相关推荐

APP内打开