在工作过程中发现,有的成套厂家电压表\功率表\电能表的电压取自断路器的上口,有的取自断路器的下口,想请教下大家到底是上口正确还是下口正确啊?不知道有没有标准?
在工作过程中发现,有的成套厂家电压表\功率表\电能表的电压取自断路器的上口,有的取自断路器的下口,想请教下大家到底是上口正确还是下口正确啊?不知道有没有标准?
2楼
这个要分不同的表和作用
电压表在断路器前,可以监测电源是否正常,然后再决定是否全上断路器;
电压表在断路器后,就是监测合上断路器后电压是否正常。对于普通的配电房,电压表应该装在断路器前。
功率表倒无所谓前后,个人认为电压应取在电流互感器附近就可以,习惯上放于断路器后。
电能表也有两种
计量给自己单位看的,放在断路器后,取在电流互感器附近。
计量收费的,现在有很多放在断路器前,连电流互感器,那是供电局小气,也有点防窃电的意思。当然也有些供电局无所谓,反正电压取自电流互感器附近就可以。
回复
3楼
楼上解答的好精辟奥!学习了!
回复
4楼
谢谢正诚电气科技热心解答!:handshake
回复