请教一个关于漏电保护器的问题
晨埃落定
2009年03月11日 09:26:42
只看楼主

在接有单相负载的三相四线回路中,中性线内载有三相不平衡电流。漏电保护器测量的是剩余电流,是Ia+Ib+Ic+In的向量和。谁有数据帮忙分析下在接有单相负载的三相四线回路内剩余电流的大小。

在接有单相负载的三相四线回路中,中性线内载有三相不平衡电流。
漏电保护器测量的是剩余电流,是Ia+Ib+Ic+In的向量和。谁有数据帮忙分析下在接有单相负载的三相四线回路内剩余电流的大小。
免费打赏
gdx8785
2009年03月11日 09:52:14
2楼
估计你是想问在接有单相负载的三相四线回路内N线上的电流大小吧?
如果有具体数据是可以知道的
漏电保护器并不关心三相负载是不是平衡
回复
yhfdch_88
2009年03月11日 10:41:09
3楼
电气版主说过
请参照执行
回复
xuxianjie
2009年03月11日 16:09:58
4楼
2楼是对的
只有总的矢量和不超过动作值就不会动作

楼主可以举个例子大家分析一下
在低压电气中是个比较重要的问题点
回复
晨埃落定
2009年03月11日 16:26:33
5楼
我没有例子,一般的三相不平衡电流能有多大?
漏电保护的级别一般应该是30mA-500mA,甚至到1A吧。
今天在论坛上还看到有个说法,说是三相不平衡电流和谐波电流的向量互相抵消了。
回复
xuxianjie
2009年03月11日 16:48:59
6楼
三相不平衡电流是与各相单相负荷的分配有关
因不可能完全均衡,所以有不平衡电流
较大的是三次谐波造成中性线电流大
漏电保护是算矢量和,与这个不是同一概念
回复
yht0476
2009年03月11日 17:38:28
7楼
不平衡电流和剩余电流不是两个概念,三项不平衡时相电流与流过n线的电流失量和为零,保护器不会动作,当有接地故障时,无论相接地还是N线接地都会使中性点漂移,也即流过相线和N线的矢量和不为零,漏电保护器检测的就是这个电流,才会动作
回复
qusuhanhuanglu
2009年03月11日 19:19:59
8楼
各位大侠,问个简单的问题,漏电保护的零序互感器是三相穿过它还是三相和N线一起穿过啊?谢谢
回复
老灰兔子
2009年03月11日 21:12:59
9楼

四极漏电保护是三条相线和N线一起穿过的.

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-3-11 21:14 编辑 ]
回复
xx_691214
2009年03月11日 21:19:28
10楼
2楼说的真对!!:time: :victory: :kiss:
回复
xuxianjie
2009年03月11日 22:29:49
11楼

与你下面的负载有很大的关系
若没有单相负载(包括控制回路)
就只需要三相穿过
回复

相关推荐

APP内打开