空调施工中的噪音问题,急!!!求助!!!
sijiaojun
sijiaojun Lv.2
2009年03月11日 08:11:32
来自于专家热线
只看楼主

我接了一个中央空调的安装,主机用的是热泵,水系统是用同程,末端是风机盘管和四出风的卡机,在末端前面,接的是西门子的电磁两通阀。现在该空调系统出现了一个问题,每当末端关闭的时候,大概15秒钟后,会从电磁阀处产生一个震动,持续3-5秒钟。这种震动,声音很大,而且,几乎所有的末端都会出现这个问题。我们咨询了很多专家,大致原因是:1,系统中有气体,可是,我们排了四五天的气了,不应该还有那么多的气了,退一步讲,即便是有气,也不可能所有的末端都不正常工作;2,还有一个原因,就是系统中压力过高的原因,可是,我们是和另一个单位共用的主机,到目前为止,另一个单位已经用了两个月左右,还没有得到那个单位反映空调也会有震动的情况。

我们就现在这个噪音问题,咨询了很多人,现在,问题还是没有得到实质性的解决,请问,各位大侠,有谁知道原因的,告诉小弟,万分感谢!
免费打赏
yuanyan930
2009年03月27日 13:08:36
2楼
会不会是阀的问题,更换一个试试。
回复
xixi7755
2009年04月22日 09:34:06
3楼
大哥你用的是电磁阀,人家用的是电动二通阀,电磁阀关闭速度很快,会有水锤效应当然有响声啦,电动阀是慢慢关闭的
回复

相关推荐

APP内打开