高压柜电气联锁的问题?
gsjqqxy
gsjqqxy Lv.3
2009年03月10日 20:23:03
只看楼主

有一个10KV的高压系统,双回路进线,一用一备,单母线不分段,两台高压进线柜选择的是HXGN15-12-43,就是进线开关带PT的方案,开关为FZN25-12D高压真空负荷开关,现在我的问题是:1.这两个进线开关除了应该有电气联锁以外,我想应该还有一个机械联锁,这样可靠一些,HXGN15-12环网柜可以做机械联锁吗?如果可以是怎么做的?2.这两个进线开关如果只有电气联锁,没有机械联锁可以吗?3.关于操作电源我的想法是:从两个进线柜的PT上各取一路电源变为220V后经过UPS到小母线;这样做可以吗?

有一个10KV的高压系统,双回路进线,一用一备,单母线不分段,两台高压进线柜选择的是HXGN15-12-43,就是进线开关带PT的方案,开关为FZN25-12D高压真空负荷开关,现在我的问题是:
1.这两个进线开关除了应该有电气联锁以外,我想应该还有一个机械联锁,这样可靠一些,HXGN15-12环网柜可以做机械联锁吗?如果可以是怎么做的?
2.这两个进线开关如果只有电气联锁,没有机械联锁可以吗?
3.关于操作电源我的想法是:从两个进线柜的PT上各取一路电源变为220V后经过UPS到小母线;这样做可以吗?
免费打赏
lingxuct
2009年03月10日 21:04:51
2楼
先回答第2个问题,两个进线(不能并列)只有电气联锁,没有机械联锁是可以的!
二个进线互为备用,需要装线路PT来“检有压”,可能就是你说的“进线开关带PT的方案”吧?
10KV开关柜的二次电源按你的说法做成本可能会低点,但我不提倡,因为这样不太可靠!我坚持装直流屏,从低压柜接电源就可以(一个10KV变电所,照明电源总有吧!)。
回复
gsjqqxy
2009年03月11日 21:44:47
3楼
谢谢老师的回答。这个变电所容量非常小,变压器一台250KVA,是一家医院用的,但他要求双电源互为备用,而且供电部门也答应给他接双电源了。这么小的变电所加个直流屏场面有些大了,所以我就没有考虑。
回复