有一个10KV的高压系统,双回路进线,一用一备,单母线不分段,两台高压进线柜选择的是HXGN15-12-43,就是进线开关带PT的方案,开关为FZN25-12D高压真空负荷开关,现在我的问题是:1.这两个进线开关除了应该有电气联锁以外,我想应该还有一个机械联锁,这样可靠一些,HXGN15-12环网柜可以做机械联锁吗?如果可以是怎么做的?2.这两个进线开关如果只有电气联锁,没有机械联锁可以吗?3.关于操作电源我的想法是:从两个进线柜的PT上各取一路电源变为220V后经过UPS到小母线;这样做可以吗?
有一个10KV的高压系统,双回路进线,一用一备,单母线不分段,两台高压进线柜选择的是HXGN15-12-43,就是进线开关带PT的方案,开关为FZN25-12D高压真空负荷开关,现在我的问题是:
1.这两个进线开关除了应该有电气联锁以外,我想应该还有一个机械联锁,这样可靠一些,HXGN15-12环网柜可以做机械联锁吗?如果可以是怎么做的?
2.这两个进线开关如果只有电气联锁,没有机械联锁可以吗?
3.关于操作电源我的想法是:从两个进线柜的PT上各取一路电源变为220V后经过UPS到小母线;这样做可以吗?
2楼
这帖好象在“配电供电”的差没几个字?
在那边我是这样说的:
先回答第2个问题,两个进线(不能并列)只有电气联锁,没有机械联锁是可以的!
二个进线互为备用,需要装线路PT来“检有压”,可能就是你说的“进线开关带PT的方案”吧?
10KV开关柜的二次电源按你的说法做成本可能会低点,但我不提倡,因为这样不太可靠!我坚持装直流屏,从低压柜接电源就可以(一个10KV变电所,照明电源总有吧!)。
回复
3楼
机械联锁也可以做,你在订真空负荷开关时叫厂家安装就行了。
回复
4楼
问题1、机械联锁是可以做的,要负荷开关厂家做:两锁一钥匙。
问题2、电气联锁也是可以的,就如你说的为了可靠还是加机械联锁。
问题3、对于环网柜用电负荷不多这种方案是可以的。
回复
5楼
求教电气联锁的原理图,电气联锁的平面图是下面这个吧?
回复
6楼
真心感谢楼上各位老师的回答,你们的回答让我受益匪浅。:handshake
回复
7楼
机械锁也可以,用程序锁啊,
回复
8楼
应该还要带上进线线路PT!互为备用应都带PT,况且价钱也差不了多少!