上下层柱子截面变化
xiaodai-2009
2009年03月10日 11:22:37
只看楼主

多层框架结构中,如果上下层柱子截面有变化的,那上层柱子截面缩多少比较合适,还是直接根据计算来确定,还是有什么构造上面的说法?

多层框架结构中,如果上下层柱子截面有变化的,那上层柱子截面缩多少比较合适,还是直接根据计算来确定,还是有什么构造上面的说法?
免费打赏
glslyhsxlzzyd
2010年04月13日 17:49:40
22楼
根据计算确定,至于缩多少,怎么配筋,规范上有规定
回复
fengzhenmu
2013年03月28日 11:26:37
23楼
有没有规定说一次性最多减小多少呢,比如说650*550的柱子,一次性最小只能缩到550*450????????
回复
天淡云
2013年03月28日 14:04:30
24楼
看11g101 上面有变截面的做法 变多少跟钢筋搭接有关
回复
chuyingwukong
2014年08月27日 22:53:30
25楼
受教了,正在想这个
回复
萧萧雨初歇
2014年08月27日 23:52:32
26楼
缩小100MM。。。
回复
hanxingguliuxuan
2015年07月23日 09:25:34
27楼
两个方向变是可以的,但最好,不要和混凝土强度一起变
回复
吹牛专业户
2015年08月07日 14:41:52
28楼
不建议变,因为,减少的很少,相反,施工还增加麻烦,有时上部弯矩还可能大,也会导致配筋增加,得不偿失
回复
阿猫24
2015年08月07日 15:40:48
29楼
具体看模型吧
回复
qinxijiao
2015年08月28日 15:43:33
30楼
变还是不变呢
回复
laughing仔
2016年08月16日 10:28:21
31楼
需要变化吧。如果一直通到底的话,越往上层柱子的轴压比会越来越小的,这样会很浪费