关于风管设计实际中出现的问题请教专家
xiaoshi113
xiaoshi113 Lv.2
2009年03月09日 16:23:24
来自于中央空调
只看楼主

宾馆项目采用一拖一高静压风管机,风管机的静压可达150pa。现在室内机采用铁皮风管带了6个风口(每个客房),每个风口都有一电动调节阀。现场情况是:这六个风口往往只有1-2个开启,其余的关闭。出现的问题是室外机压缩机频繁损坏。我们考虑是由于系统较小,当有很多室内机风口关闭时,系统阻力很大,导致室内机的热量散不出去,致使冷凝器压力升高,导致压缩机损坏。请教专家这种设计有没有问题?怎样解决。谢谢。

2009年03月09日 16:35:25
2楼
如果是制热的情况下。
风量不足,冷凝温度高,是较容易造成压机损坏的。
可以增加高压保护,或者防止冷凝温度过高的保护装置。
回复
xiaoshi113
2009年03月10日 17:17:56
3楼
谢谢。由于没有高压保护,有可能造成了现在频繁烧压机的情况。但是现在机器不能改,能不能由其他办法解决呢?
回复
aw100
2009年03月12日 17:40:03
4楼
这是方案设计的问题。
设温度保护,温度过高时停机一段时间或者开风口加大风量降温。
不过这些方法都不是太理想。
最好让厂家帮你想办法。或改方案,或改机器。
回复
wugongchi
2009年03月18日 20:41:56
5楼
这个问题确实是系统设计的问题,但是不应该频繁的烧压缩机,因为压缩机自身带温度过高保护,风管机系统中也一定有高压保护,所以看看不是不是安装过程中系统不干净;或者制冷剂过多或过少;或者是管路长度太长等。希望楼主将一些基本的施工参数说说
回复
lilin19851217
2009年04月16日 20:07:04
6楼
我感觉最好是改:victory:


方案
回复