电气调试论
jxjjzb
jxjjzb Lv.2
2009年03月09日 15:32:49
只看楼主

我现在有个工地,情况是这样的: A#开闭所高压柜由110KV变电站间隔柜引一路电源,高压进线柜1台,计量柜1台,PT柜1台,高压出线柜5台,5路出线至4台2000KVA干式变压器和B#高压配电室内高压进线柜。4台2000KVA干式变压器分别通过低压封闭式母线槽连接低压开关柜,低压出线柜共8台,各低压出线柜分别引3路出线至低压配电柜。详情如图:问在预算时,调试费应该算多少?

我现在有个工地,情况是这样的:
A#开闭所高压柜由110KV变电站间隔柜引一路电源,高压进线柜1台,计量柜1台,PT柜1台,高压出线柜5台,5路出线至4台2000KVA干式变压器和B#高压配电室内高压进线柜。4台2000KVA干式变压器分别通过低压封闭式母线槽连接低压开关柜,低压出线柜共8台,各低压出线柜分别引3路出线至低压配电柜。详情如图:
问在预算时,调试费应该算多少?

未命名.jpg

免费打赏
jxjjzb
2009年03月09日 15:44:45
2楼
我认为应该算:
1、10KV送配电系统调试:间隔柜至AH01:2个,AH04至B1;AH05至B2;AH06至B3;AH07至B4:4个,共计6个。
2、10KV避雷器、电容器调试:5个(AH01、AH02、AH03、AH04、AH05内含有一组避雷器)
3、10KV变压器2000KVA系统调试:4个
4、10KV母线系统调试:1个
5、1KV送配电系统调试:16个(各低压出线柜至配电柜,配电柜内带主断路器)
6、电容器调试,1KV以下:4个(4个AA02内有1组电容器)
7、电缆试验故障点测试:26个
8、电缆试验泄漏试验:13个
如有不同看法:请指教