次梁控制最大配筋率吗
泥巴抹墙
2009年03月09日 13:38:24
只看楼主

请教各位同仁 你们做梁配筋的时候连续次梁控制最大配筋率吗

请教各位同仁 你们做梁配筋的时候连续次梁控制最大配筋率吗
免费打赏
samdy1981
2009年03月15日 00:28:15
12楼
请问各位,现在软件配筋次梁是不考虑压筋的作用的,如果超劲的话只有手算压筋面积吗
回复
bestbear299
2009年03月17日 10:27:52
13楼

当按单筋计算超筋时,程序自动按双筋计算.双筋还超筋时就会出现红字.说明梁高不够了.
回复
shehe11
2009年03月19日 15:43:27
14楼
如果只控制受压区高度的话 假设受压区的配筋无限增加 那受拉区钢筋也无限增加 那梁的承载力岂不是无限增加吗(构造满足的情况下)
回复
bestbear299
2009年03月20日 11:41:42
15楼

抗弯理论上可以,但抗剪会受剪压比控制.
回复
caohailiang1860
2009年03月24日 08:41:56
16楼
没整明白没整明白没整明白没整明白没整明白没整明白没整明白
回复
tan30399232
2009年03月27日 12:55:51
17楼
建议曾大截面吧 还是经济问题啊
回复
axing1986
2009年03月29日 19:43:15
18楼

最多也就把混凝土全部置换成钢材了,不会无限增大。
回复
zsptszjj
2009年05月16日 10:33:18
19楼
学习了:time: :time: :time: