请教各位同仁 你们做梁配筋的时候连续次梁控制最大配筋率吗
请教各位同仁 你们做梁配筋的时候连续次梁控制最大配筋率吗
2楼
要 不过梁要达到最大配筋率很难也很不经济 剪压比 界限受压区高度 好多控制因素
回复
3楼
次梁不需要按抗震规范上的的要求控制最大配筋率.
次梁控制最大配筋率是受压区高度等于临界受压区高度的情况.就是我们常说的
ζ=ζb
[
本帖最后由 gaowei_23 于 2009-3-9 22:32 编辑 ]
回复
4楼
同意楼上的,再说次梁一般很难达到最大配筋率吧:lol
回复
5楼
如果只控制受压区高度的话 假设受压区的配筋无限增加 那受拉区钢筋也无限增加 那梁的承载力岂不是无限增加吗(构造满足的情况下)
回复
6楼
受压区配置钢筋是很不经济的。
回复
7楼
楼上的,按照你的意思,如果是钢结构的话它的承载力会无限大吗?
回复
8楼
按双筋计算时,增加受压纵筋确实会使受压区高度减少.但砼规范7.2.1-4规定了双筋计算时须x>2as.所以纵筋不能无限增加.
受压纵筋最大值是:
AS'max=(fyAs-2a1fcb*a')/fy'
另外钢结构没有受压与高度之说.钢结构的承载能力与截面抗弯模量有关.
回复
9楼
按双筋计算时,增加受压纵筋确实会使受压区高度减少.但砼规范7.2.1-4规定了双筋计算时须x>2as.所以纵筋不能无限增加.
受压纵筋最大值是:
AS'max=(fyAs-2a1fcb*a')/fy'
另外钢结构没有受压与高度之说.钢结构的承载能力与截面抗弯模量有关.
同意楼上的说法
回复
10楼
次梁受压区不需要配筋吗,如果配筋是浪费,如果大于受压区界限高度怎么办
回复
11楼
受压区一般不配钢筋按构造就好了。只有当验算不满足要求才采有双筋梁
回复