想请教在北京工作的朋友:北京市供电局有没有如下规定“住宅中三相电不允许进电表柜“多谢!
想请教在北京工作的朋友:北京市供电局有没有如下规定“住宅中三相电不允许进电表柜“
多谢!
12楼
楼主,北京供电局是有这样的规定,你没看到北京供电局发的标准高层系统吗?你可能是因为每层十二户负荷大想用三相,不可以的,除非住户内有三相用电设备才可以,你想在层箱用三项电,户内用单项电,你能保证三相平衡吗?供电局也肯定不同意,住户一般是普通照明用电!我们公司层做过一个工程三项电入户,主要是因为住户采用户式中央空调系统,设备用电是380V的,所以甲方申请,供电局特批的!
回复
13楼
感谢楼上的回贴~
如果说一栋住宅楼有24层的话那这个问题好解决!
可是我这个工程一共25层,如果第25层也进单相电的话这个问题就严重了!另外两相怎么分配,缺相问题太严重了!
回复
14楼
没关系的 住宅负荷本来就是极其不平衡的 有可能23层一层都不住人的,
回复
15楼
假如,每层12户,每户负荷约6KW,层表箱单相进线,你给我算算层表箱主开关选多大?
电缆选多大?
谁规定“住户内有三相用电设备才可以,在层箱才能用三相进线”?
回复
16楼
假如,每层12户,每户负荷约6KW,层表箱单相进线,你给我算算层表箱主开关选多大?电缆选多大?谁规定“住户内有三相用电设备才可以,在层箱才能用三相进线”?
对呀!!肯定是三相到表箱,单相到内!!~!
回复
17楼
没事!25层单项也没问题,没必要刻意的去追求三相平衡,只是最后高层柜里的断路器电流整定值选大点,派接室至多加一个派接柜,配电室多加一个配电柜!
回复
18楼
回15楼,16楼,你们在北京吗?不再北京话,我不想多说,单项是北京供电局的规定!
15楼,12户,每户6KW,Pjs=72 COS=0.9 Kx=0.5 Ijs=182A!选YJV截面为120的一点都没问题!
如果有两个强电井的话,一边带6户,那更没问题了!
回复
19楼
怪不得,北京出了圆明园这么大的一挡事,够可笑啊!
浪费!
回复
20楼
beijing foolish
回复
21楼
几天不来这里怎么变成这样了
楼上几位请注意自己的身份 尊重他人就是尊重自己
回复