我是做成套厂的 新手 老板问了我这个问题 要我讲出理由 救命啊 难道不是因为160A的计算电流不是确定值 电流会波动 会引起断路器脱扣吗??老板说不对 救命啊各位大大
我是做成套厂的 新手 老板问了我这个问题 要我讲出理由 救命啊 难道不是因为160A的计算电流不是确定值 电流会波动 会引起断路器脱扣吗??老板说不对 救命啊各位大大
2楼
首先要明白断路器的选用原则,针对你的问题主要考虑
1 要起到保护作用 2 躲过正常冲击电流
所以可以选用160A的开关,原因:对设备及线路起到很好的保护作用
选大一点的原因1 可以将来增容 2可以通过调节电流值来实现160A的保护
实际上老板是看你到底了解不了解
说实话,在现在已知条件下估计老板都无法回答
如如果负载情况不一样,选用差别很大的
回复
3楼
用作单台设备的保护时,只要能躲过起动电流,当然可以,但是用作供配电时,你总不希望局部出现故障时整条线路都停电,因此要适当加大动作电流值.
回复
4楼
要看你所带的负荷是什么样的?
回复
5楼
晕了 今天才搞清楚 老板问的那个160A是根据电动机的功率计算出来的计算电流 还要+上余量 再请教下 这余量有标准可以查的吗
回复
6楼
一般的按照电机额定电流的选定
主要:1. 断路器过负荷电流大于电机额定电流
2. 断路器速断电流在电机启动电流的2~2.5倍之间
回复