坡屋面丙类厂房高度大于6米时防烟分区划分?
xuke854
xuke854 Lv.8
2009年03月08日 10:17:34
来自于通风排烟
只看楼主

某项目,丙类车间,耐火等级一级,110x110m,中间无隔断和走廊,屋顶无窗。1、根据建规,面积超过300平米的丙类车间就需要有排烟设施。自然排烟口(门口)又不能超30米,所以要设置机械排烟了。2、屋顶是彩钢瓦的坡屋顶,最高的地方9米,最低的地方5米多。请问建筑高度如何确定?应该是5米还是(9+5)/2=7米?3、假设建筑高度为7米(为扩展讨论,暂且就当7米),根据建规9.4.2,此时室内净高超过6米,可以不划分防烟分区了吗?

某项目,丙类车间,耐火等级一级,110x110m,中间无隔断和走廊,屋顶无窗。
1、根据建规,面积超过300平米的丙类车间就需要有排烟设施。自然排烟口(门口)又不能超30米,所以要设置机械排烟了。
2、屋顶是彩钢瓦的坡屋顶,最高的地方9米,最低的地方5米多。请问建筑高度如何确定?应该是5米还是(9+5)/2=7米?
3、假设建筑高度为7米(为扩展讨论,暂且就当7米),根据建规9.4.2,此时室内净高超过6米,可以不划分防烟分区了吗?
4、额外问题:当室内设置自动喷淋时,防火分区面积可扩大一倍,那么此时防烟分区面积是否仍然为500M2一个呢?
xuke854
2009年03月10日 11:40:42
2楼
谢谢版主的解答。
但如果该项目在苏州,那么是否适用于上海的规范呢?
回复
wenwen555
2009年03月10日 11:58:13
3楼
顶上做气楼,简单易用。
回复
xuke854
2009年03月11日 13:45:15
4楼
谢谢版主的解答。再看看。
回复
葳蕤
2015年04月17日 16:08:43
5楼
怎么理解净高,坡屋面的高度怎么界定?
回复

相关推荐