高压开关合、分闸 速度同期性的限制问题
07hym
Lv.2
2009年03月06日 20:42:05
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
请教下,在10KV环网开关柜中,关于标准的规定:合闸的同期性不大于5ms,分闸的同期性不大于10ms.为什么要有同期性的限制啊? 能否详解下?
请教下,在10KV环网开关柜中,关于标准的规定:合闸的同期性不大于5ms,分闸的同期性不大于10ms.为什么要有同期性的限制啊? 能否详解下?
免费打赏
lingxuct
2009年03月08日 10:21:03
2楼
断路器三相之间分合时的同期,关系到零序保护问题,不同期的时间太长,(线路并列时)会引起零序电流误动作。
回复
相关推荐
消防控制室通用技术要求
电气工程
工业信号指示灯及按钮开关颜色如何定义?
电气工程
高端写字楼中机电系统要研究哪些配置?
电气工程
消防火灾自动报警系统验收的常见通病
电气工程
冷却塔的工作原理和过程
电气工程
楼宇自控系统设计
电气工程
避雷针安装间距是多少?怎么确定确定避雷针保护范围?
电气工程
桥架/母线/水管/风管:防火封堵如何施工?
电气工程
图解防火卷帘电动机构
电气工程
综合支吊架是这样设计的
电气工程
楼宇自控系统设计流程
电气工程
机电设计管理实战经验分享!某项目后评估报告
电气工程
机电安装如何做好过程控制?
电气工程
新型分界装置(二)
电气工程
新型分界装置设计(一)
电气工程
铜线和铝线不能相接
电气工程
一机一闸、一漏一箱!临时用电各级配电箱(柜)配置标准
电气工程
防雷均压环的设置高度是多少?防雷均压环怎样算量?
电气工程
最全面的弱电行业图例,再也不用到处找图例了
电气工程
施工现场临时用电接地系统分析
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开