请教3路发电1路市电供一路负载的ATS怎样做
taji0246
taji0246 Lv.2
2005年04月20日 08:08:19
只看楼主

请教目前一客户要求有3路发电与1路市电供一路负载(100A)做成ATS供电,怎样做到机械联锁,我打算用电动塑壳断路器或用交流接触器做。

请教目前一客户要求有3路发电与1路市电供一路负载(100A)做成ATS供电,怎样做到机械联锁,我打算用电动塑壳断路器或用交流接触器做。
免费打赏
xzg007
2005年04月20日 08:47:56
2楼
为的是可靠?肯定不是,那为的是什么?
ATS系统只能保证双系统热-热切换。
回复
ttt2050
2005年04月20日 09:21:00
3楼
3路发电?1路吧,ATS本身有机械连锁了,还要你考虑干什么?
回复
icey2001
2005年04月20日 09:34:58
4楼
100A的电流,需要3台发电机???不解啊
回复
xhmred
2005年04月20日 10:00:53
5楼
什么宝贝这么重要,4路供电.楼主可否展示以下.
回复
vlsa
2005年04月20日 17:14:59
6楼


呵呵!有同感!
回复
zhoushu8
2005年04月20日 17:51:10
7楼
1#和2#发电机一台ATS,出来后与3#发电机用ATS连接,只有一个出线了吧

然后用ATS和市电联接,共要3台ATS


不就OK.....哈哈
回复
taji0246
2005年04月21日 08:50:24
8楼
为的是可靠,我现用三个塑高美的ATS-VS-125A-4P做成,但成本很高。市电优先,再是1#G次是2#G最后3#G。即市电与1#G用一ATS组成一输出再2#G用一ATS组成一输出再2#G用一ATS组成一输出到负载。