风荷载加载
wendaoshuishou
2009年03月05日 21:07:22
只看楼主

如下图,明明为x向风向,为什么没有办法选择迎风,背风?难道x向不是R=0吗?另一个问题,如果不用刚性楼板,假设+x向迎风为+0.8,背风为-0.5,则-x向应该反过来,这样+x、-x两面在两种情况下风荷载大小不一样,再加上+y、-y,是不是不用刚性楼板时候要设置四种风荷载工况??

如下图,明明为x向风向,为什么没有办法选择迎风,背风?难道x向不是R=0吗?
另一个问题,如果不用刚性楼板,假设+x向迎风为+0.8,背风为-0.5,则-x向应该反过来,这样+x、-x两面在两种情况下风荷载大小不一样,再加上+y、-y,是不是不用刚性楼板时候要设置四种风荷载工况??

未命名.JPG

免费打赏
yale16
2009年03月06日 10:21:28
2楼
楼上显示的图形,我们可以看到,选择的节点是在同一平面内,程序已经能够判断是迎风面还是背风面,所以此项为白色不可选,如果您选择的节点不在同一平面内,程序无法判断时,既可以自己选择迎风或背风面.
风荷载导算,分完全刚性楼层假定和非完全刚性楼层假定两种模式.在完全刚性楼层假定下,作用于楼面内各点的水平风荷载,在最终计算中均转化为楼层刚性点的总体荷载,因此可以简化为按楼层外轮廓导算风荷载;在非完全刚性楼层下,如计算弹性板,结构错层时,就不能像上面那样导算,应该按实际的迎风面,背风面,将风荷载导算至外围的节点.
回复
wendaoshuishou
2009年03月06日 11:37:08
3楼
我的意思是假设在非刚性楼板下,以图中左侧面柱子来讲,顺风时候风荷载系数是0.8,逆风时候成了0.5,这个时候如果只建立一种x方向的风向,则只能设置风荷载系数为0.8或者0.5,这样是不恰当的。在非刚性楼板下,是不是需要设置4种工况,分别为+X、+Y、-X、-Y呢?
strat不能象etabs中那样,搞个半刚性楼板专门用于风荷载加载哪?
回复
struct99
2009年03月10日 14:51:51
4楼
strat风荷载节点加载,程序自动考虑了风的双向作用,一般情况下这样就可以了,对于海边等特殊环境下,应该设置4个风荷载工况,考虑风的单向作用!
回复
starprince
2009年12月19日 17:03:39
5楼
那一个结构明明是刚性的,那算的时候也按非刚性来考虑啊!!搞不懂
回复
yale16
2009年12月22日 11:00:05
6楼


是的,刚性楼层有一定的适用范围,超过这个条件,就不适合采用刚性楼层假定了,不然会出现问题,所以工程师应该根据工程的实际情况,采用刚与非刚,对于楼上有说某软件有半刚的处理方式专门用来加风荷载,请问这样情况下风荷载加到什么位置了?

STRAT采用“节点、网格”加风荷载能真实把风荷载加到迎风和背风面。
回复
cjtzy
2010年02月04日 09:55:57
7楼
STRAT作为通用有限元软件,完全可以用于计算基础。根据基础的类型,建立适当的计算模型。
如高层筏板基础。可以将一层梁复制到基础面高度(z=0),用线绘制底板的范围,用网格剖分命令形成底板的网格,再输入桩弹簧。
可能需要处理的步骤多一些。我们将开发专门的基础模块,将这些操作过程集成在一起,便于使用
回复
qqqsc
2010年02月20日 12:29:19
8楼
:) 学习
回复

相关推荐

APP内打开