今年开年以后,水厂虹吸滤池过滤效果不好,检查滤砖和配水室更换滤料以后,效果还是不好。我从工艺上分析原因有以下几个方面:1。滤池超负荷运行,取水泵房四台机组,近一年全是三台机组运行。2。加矾量过大,最大时半小时一包3。由于超负荷,反应池和沉淀池的流速过快,矾花全部流赂滤池4。水温过低,反冲洗膨胀度不够,清洗不彻底5。水质问题,正在化验请专家帮忙分析
更换滤料以后,效果还是不好。
我从工艺上分析原因有以下几个方面:
1。滤池超负荷运行,取水泵房四台机组,近一年全是三台机组运行。
2。加矾量过大,最大时半小时一包
3。由于超负荷,反应池和沉淀池的流速过快,矾花全部流赂滤池
4。水温过低,反冲洗膨胀度不够,清洗不彻底
5。水质问题,正在化验
请专家帮忙分析