请教一个接线的问题
jjjjjk
jjjjjk Lv.2
2009年03月04日 22:23:39
只看楼主

明装金属配电盒,外壳喷塑或者涂漆。内装单相三眼插座一个,单相空气开关一个 问:一、地线要和配电盒的金属外壳连接做成重复接地吗?如果必须连接,有具体的明文规定吗?比如国标之类。 二、如果在操作中没有和配电盒的金属外壳接地。如果出故障会出现什么样的情况? 三、这个金属配电盒的外壳是喷塑的,市场上还有涂漆的。当有故障配电盒金属外壳带电的时候,人手触摸会不会有危险?就这个配电盒而言,外壳喷塑或者涂漆对安全是否有影响?

明装金属配电盒,外壳喷塑或者涂漆。内装单相三眼插座一个,单相空气开关一个

问:一、地线要和配电盒的金属外壳连接做成重复接地吗?如果必须连接,有具体的明文规定吗?比如国标之类。
二、如果在操作中没有和配电盒的金属外壳接地。如果出故障会出现什么样的情况?
三、这个金属配电盒的外壳是喷塑的,市场上还有涂漆的。当有故障配电盒金属外壳带电的时候,人手触摸会不会有危险?就这个配电盒而言,外壳喷塑或者涂漆对安全是否有影响?
四、施工中常见在墙上用塑料膨胀螺栓和螺丝固定金属配电盒,在这种情况下,地线接外壳有用吗?还有的把地线直接接到固定螺丝(墙上的孔内为木楔或者塑料膨胀螺栓)上压紧,这种方法正确吗?
免费打赏
jjjjjk
2009年03月04日 22:27:47
2楼
我个人认为,不接的话,一省材料,二还安全。

但是不少人说要接。所以特别注册一个号,在这里提出来,希望专家解答。
回复
lingxuct
2009年03月05日 07:41:51
3楼
《电业安全工作规程》规定,所有“正常不带电的金属外壳和金属结构都必须接地”,这个接地叫保护接地,通常这种内有强电线路的金属盒子都应装有专门的接地螺栓。
万一这种盒子在不接地的情况下带电,就会对人身安全带来危险,虽然其外壳有“喷塑”或“涂漆”,但不能保证不带电,“喷塑”或“涂漆”只能作为防腐,不能作为保护的绝缘层。
金属箱(盒)在PEN系统中保护接PEN线”存在一定的危险性,独立的PE线接地要比接PEN线安全的多,这种说法与如何固定无直接关系。
回复
jxg2313
2009年03月05日 09:06:07
4楼
楼上的说的好呀!搞电气的一定要注意人身和电气设备安全,必须吃透《电业安全工作规定》
回复
haoxy0808
2009年03月05日 10:20:41
5楼
z支持,学习楼主
回复
mr_yon
2009年03月05日 13:39:32
6楼
1 要连接,这种连接不叫重复接地.
2 外壳会带电.
3 喷塑和涂漆是为了防腐和美观,不能保证绝缘.
4 一般金属外壳都有标志清楚的接地极,只有接在接地极上才能保证接地电阻符合要求.
回复
fanxuejun72
2009年03月05日 15:36:25
7楼
三楼的回答绝对的OK,金属外壳接地是必须的,我们上海的低压电气装置规程规定这中情况必须接地
回复

相关推荐