地下室柱脚有水平裂缝什么原因
liang225_2000
2009年03月04日 22:09:51
只看楼主

在建的高层建筑,主体为双塔楼20多层,带地下室,基础持力层为中风化岩(F=1000Kpa),基础均做的独立基础(主体和局部的一层地下室)。现在主体快到顶了,施工单位发现局部的一层地下室内的框架柱在基础顶面以上300MM左右均有不同程度的水平裂缝,有2根柱在一个柱角有混凝土脱落现象(比较严重)。观测的最大沉降主体也就是3MM,因是岩石层。1. 现在就是不清除是什么原因造成柱脚的水平裂缝?水平裂缝是不是应该是受拉才会有?受弯受剪是斜裂缝?

2. 会否是抗浮不足造成的?因为最近是雨季,已下了2个星期了,而且地下室内地面的回填土还没回填,施工单位也可能没有把水抽干净,造成水位 过 高。
3. 但抗浮不够怎么就柱脚有水平缝?板、梁、基础均未发现有大的裂缝。而且地基是不透水的岩石,为什么还有这么厉害的水浮力。
4. 现在应该最好的处理方案是什么?
免费打赏
土木fri
2010年03月10日 12:03:19
12楼
这个不是小问题,论坛上是难解决的;论坛上求些信息,做到心中有数也好的
个人推测,肯定是基础问题,因为没有具体的图纸,也不能去现场,所以难断定具体原因
最好把图纸发过来
回复
zhangtingyu1996
2010年03月15日 15:21:39
13楼
fk=1000应进行抗剪验算,会不会跟局部承压有关。还有看柱子一角混凝土开裂好象是自然脱落,是不是混凝土强度不够。
回复
dy48674112
2010年03月15日 15:34:59
14楼
不好说啊,建议还是组织经验人士现场考察。
回复
zdh_1230
2010年03月15日 22:05:33
15楼
局部抗压强度?局部混凝土有质量问题?
回复
atuarthur
2010年03月15日 23:06:00
16楼
1.水平裂缝说明混凝土在上下方向受到了超过抗拉强度的拉应力。
2.如果只在底板上300出现一道,我觉得基本可以排除结构受力原因,可以从其它方面找找,比如底板混凝土浇筑留的施工缝是在底板上多少,出现裂缝区域是否一个标段或一个施工队伍,施工缝处理上有无通病等等。
回复
ourscar
2010年03月17日 10:09:39
17楼
我个人估计应该是施工个别独立基础时垫层下的渣土未清除干净造成的沉降的原因。现在应该稳定了就把柱脚重新粉刷一遍。
回复
huanghaibing2001
2010年12月01日 14:23:38
18楼
我这两天也遇到这样一个问题,一根柱。整个工程就只有这一根柱,是个角柱,位于底层,全截面水平裂缝,也就说裂缝成一个箍筋的形式,裂缝宽度最大0.4mm,这个柱子从底到顶都有,并成中间稀疏,端部较密的样式,后经判断估计在箍筋位置开裂的,结果打开混凝土,果然在箍筋的位置,并与箍筋在柱中两端密集中间稀疏相应,或判断是箍筋离混凝土表面太近,加之混凝土干缩造成。

楼主的问题,我估计是这样的:1)关于柱底混凝土剥落估计是浇注混凝土时个别出现了烂根现象,或则振捣不密实
2)局部水平裂缝可能是在箍筋的位置情况同上述,或则是地基下原因,这个问题需要从施工记录,地基条件,等来综合考虑。
个人见解,仅供参考!
回复
liubo831
2010年12月02日 15:28:32
19楼
学到了点东西,有没有关于这类的书啊
回复
mandyxych
2010年12月07日 10:47:43
20楼
学习了,以后遇到类似的问题也知道大概的原因了
回复
wangsongweide
2012年11月24日 13:04:24
21楼
我们工地也出现这种情况,地下室很多柱子有横向裂缝:
分析原因:1.由于地下水位的原因,降水不及时,水位忽高忽低,导致出现水平裂缝。
2.由于地基部分不均匀沉降导致。
3.因为柱子放大角长宽不满足规范要求。
4.受力不均匀。我们工地地下室上为4个多层,2个19高层,一个22层酒店,一个商场。由于5,6号楼两个19层高层施工进度差两层可能导致受力不均匀。

有很多因素,还有可能混凝土养护不及时,收缩徐变等。
仅供参考。
回复