请教一下诸位高手:YJV电缆走桥架的载流量是按照 敷设在明敷导管内 还是 敷设在空气中 来选择帮顶的和回答的都感谢一下先:handshake[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-3-4 17:42 编辑 ]

请教一下诸位高手:YJV电缆走桥架的载流量是按照 敷设在明敷导管内 还是 敷设在空气中 来选择

帮顶的和回答的都感谢一下先:handshake

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-3-4 17:42 编辑 ]
免费打赏
fuhaidianqi
2009年04月15日 12:16:04
12楼
楼上的咋没人回答呢
偶不知道
顶起
回复
lupct_jun
2009年04月15日 13:50:45
13楼

我们的做法是盘柜的电缆是不是进装置的,进装置的话就按穿钢管敷设因为一般都要穿钢管的。如果是穿盘电缆则按空气中敷设计算,因为现在配电室内都装有空调相对条件比较好
回复
a3684nwxc
2010年07月21日 11:50:20
14楼
学习
回复
mcmad
2010年07月21日 15:09:58
15楼
学习 顶起。
回复
lymengyu
2010年07月21日 15:23:27
16楼
明敷设穿管
回复
fjg20040612
2010年07月21日 20:00:49
17楼
学习学习
回复
on1yourself
2010年07月21日 20:30:07
18楼
学习学习了。。。
回复
samiki
2010年07月21日 20:37:04
19楼
槽式桥架几乎是全封闭性的按钢管,梯架按照敷设在空气中来选择,托盘也是按钢管来选择..对大电流建议你不要按空气!!!!否则麻烦的
回复
lisoloist
2010年07月22日 18:17:50
20楼
保守一点好,安全!没必要抠这点系数吧!