YJV 载流量问题
fuhaidianqi
2009年03月04日 16:57:58
只看楼主

请教一下诸位高手:YJV电缆走桥架的载流量是按照 敷设在明敷导管内 还是 敷设在空气中 来选择帮顶的和回答的都感谢一下先:handshake[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-3-4 17:42 编辑 ]

请教一下诸位高手:YJV电缆走桥架的载流量是按照 敷设在明敷导管内 还是 敷设在空气中 来选择

帮顶的和回答的都感谢一下先:handshake

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-3-4 17:42 编辑 ]
免费打赏
dgqg7263
2010年08月04日 10:01:51
22楼
桥架也有非金属/封闭/阻燃等型式,桥架敷设的系数可查.
回复
zkuoi
2010年08月04日 10:02:37
23楼
保守点吧:lol
回复
dk21323
2010年08月04日 10:12:24
24楼
是了 往大的弄 安全要紧
回复
zoombie
2010年08月04日 11:40:48
25楼
学习了,然后再问问一问,电缆沟呢!怎么计算
回复
hugua0744
2010年08月11日 10:59:30
26楼
根据GB/T 16895.15-2002《布线系统载流量》规定,多芯电缆敷设在悬吊的电缆槽盒内,可以参考敷设方式B2的载流量,B2的载流量多指多芯电缆敷设在木质墙上的导管内。
梯架和有孔托盘可以参考敷设在自由空气中的载流量;
无孔托盘参考敷设C的载流量。

图集只是简化版而且有些数据不齐,建议要多看标准。
回复
hugua0744
2010年08月11日 11:02:49
27楼
另,如果孔面积小于托盘地步面积的30%,认为是无孔托盘。

电缆沟敷设要看你的电缆沟有没有通风,沟深与电缆直径比。
有通风的话,参考方式B1,无通风但够深与电缆直径比大于20,也选用B1;否则选用B2