请问这种土可以用么?
superstar2202
2005年04月19日 17:14:28
只看楼主

地质报告上提供的为:1层土为杂填土,2层土为素填土,3层为粉质粘土。其中2层土填土已经10年以上。所建工程为三层办公楼框架结构,独立柱基础,地下水位在-2.5米左右,2层土顶标高也在-2.5米左右,2层土底标高为-5.0米左右。不想用3层土作基础持力层,准备用2层土作基础持力层。1层土未提承载力,2层提的是7吨,3层提的是16吨。请问能否用2层土作为基础的持力层呢?请各位专家帮忙解答,真诚的感谢!

2005年04月20日 11:34:16
2楼
2层提的是7吨,用2层土作基础持力层----fa太小了用的话需要处理
回复
superstar2202
2005年04月20日 18:22:49
3楼
请问2楼的朋友,象2层这样的素填土要是处理的话,有没有简单经济的处理方法呢?谢谢了。
回复
hjw965
2005年04月20日 19:46:53
4楼
真没有什么简单的方法,换砂垫层就可以.中粗砂的话fa=150kPa,碎石的话fa=200kPa
回复
jsgyzfc
2005年04月20日 20:50:23
5楼
不好
回复
superstar2202
2005年04月21日 08:32:11
6楼

请问这位朋友有没有什么好的建议么?谢谢了先。
回复
yanhb_2000
2005年04月21日 10:29:15
7楼
2层土也就2.5m厚,地基处理还不如直接做到第三层

建议如果荷载不大,计算能通过就直接做在第二层。
回复
superstar2202
2005年04月21日 16:18:22
8楼
谢谢7楼的朋友,我的想法也是要用第二层土的,只是感觉应该处理一下,而不知道用何种方法处理和如何处理,还请朋友们帮忙。谢谢了先。
回复
hjw965
2005年04月21日 22:42:50
9楼

虽然该建筑不需要进行变形计算,但第二层土作为持力层的话变形将较大.
我想基础的高度不会超过500--700吧,埋深尽量浅,换土应该是可以的(第二层土换一部分)
回复
whg229
2005年04月22日 00:18:15
10楼
第2层土虽然只有7吨,但下面的土层无软弱层,只是三层框架结构,只要将基础适当的做大一点,强度和变形能够满足要求即可。第2层深度修正承载力特征值也有10吨多了,地下水应该属于上层滞水,基槽开挖采用明排可以抽完地下水。如果要处理,采用墩式基础,直接用第3层做为墩式基础持力层,持力层的特征值,用深度修正取值。
回复
hongyuge
2005年04月22日 18:14:55
11楼
2层可以作为持力层,如果觉得有点低,可以强夯一下