电流表应该设在进线开关的前面还是后面?我看有的图画在前面,有的图画在后面,不懂了。
电流表应该设在进线开关的前面还是后面?
我看有的图画在前面,有的图画在后面,不懂了。
2楼
画在进线开关之后,因为电业局要进行仪表检查。有隔离开关的话,可在隔离开关之后,断路器前。
回复
3楼
本来应在开关后面的,方便检修,但是供电局怕被偷电,所以都是放在前面。除非前面的开关被供电局锁起来了。
回复
4楼
呵呵!曾经放在进线断路器前面,怕偷电。结果,一年后,甲方来电,找麻烦了-----校验电表,停电影响一片,呵呵。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
楼主说的是电流表,不是电度表。
回复
6楼
开关前,怕偷电
回复
7楼
电流表需电流互感器配套提供,互感器根据需要不同有装在开关前后的各种方式。
回复
8楼
我认为前后均可,当然接互感器的就依据互感器而定了。
回复
9楼
同意楼上。
回复
10楼
同意。
回复
11楼
楼主说得不清楚,应该是电流互感器,而不是电流表.因为电流表是安装在盘面的.电流互感器安装位置要视其使用,如是计量用的互感器必需安装在用户不能操作停电的导线上,防止偷窃电.如是测量用的互感器应安装在隔离开关之后,断路器前,方便检测负荷情况.