我是刚做电气行业的,我做的是配电柜的设计。我想问一下,多大的电流应该选用多大的铜排?这个是否有公式还是根据经验值来?比如630A的电流我们一般选用50mm*5mm的铜排,2000A的电流一般选用100mm*10mm的铜排,那么它们的根据到底是一个什么样的规律,或者是公式?
我是刚做电气行业的,我做的是配电柜的设计。我想问一下,多大的电流应该选用多大的铜排?这个是否有公式还是根据经验值来?比如630A的电流我们一般选用50mm*5mm的铜排,2000A的电流一般选用100mm*10mm的铜排,那么它们的根据到底是一个什么样的规律,或者是公式?
32楼
kan kan
回复
33楼
系统学习中,受教了
回复
34楼
我觉得应该奖励li-yang,对向我们这种刚搞电气的人来说他的方法更有帮助.
回复
35楼
:kiss:
我们公司正在选6000A的铜牌,实在不知道该用多大的,怎么排列
回复
36楼
给你个经验公式:4 , 3 8,2 中二半 ;10厚以上1.8,铜排再乘1.3;8、7、6折二,三四
意思是:1、以铝排为计算标准,按铝排厚度来套,用面积乘系数:如40*4载流量=40*4*3=480A
2、铜排在铝排计算的基础上再乘1.3
3、用二、三、四块母排并联时载流量按总载流量的八折、七折、六折来求
回复