请教一个电流互感器变比的问题?
开心3250
开心3250 Lv.6
2005年04月19日 15:32:48
来自于变压器
只看楼主

若电源进线的计算电流为220A,断路器整定电流为250A。怎如果需要计量,要怎样实现。我按我的做法,用一个250/5A的电流互感器,然后加三个单相5(20)这样计量是否可以??但我不懂250/5A这个到底表示什么,是不是说当干线电流从0~250A变化的时候,其电流互感器二次侧电流变化为0~5A????????????

2005年04月19日 15:40:53
2楼
250/5A的电流互感器就是一次侧电流从0~250A变化的时候,其电流互感器二次侧电流变化为0~5A。
回复
jiu
2005年04月19日 15:41:58
3楼
“干线电流从0~250A变化的时候,其电流互感器二次侧电流变化为0~5A”
电流互感器一次侧电流0~250A变化的时候,其二次侧电流变化为0~5A。
回复