怎样解决攻丝机(1.5KW)频繁正反转,(每天攻3500个孔),所引起交流接触器触点打火烧触点,(已经用40A的交流接触器),指点指点!
怎样解决攻丝机(1.5KW)频繁正反转,(每天攻3500个孔),所引起交流接触器触点打火烧触点,(已经用40A的交流接触器),指点指点!
22楼
控制电压,线圈都是36V的,跟这些没太大关系,我们也在考虑用PLC+伺服电机!大家看有没有更好的方法?
回复
23楼
原帖由 fisher-chn 于 2009-3-19 10:34 发表
9楼的说
我们原来用过一种像固态继电器式的接触器
内部是晶闸管的,不存在老化。只有击穿
最高频率1k
推荐这个
回复
24楼
攻丝机用伺服系统,感觉有点浪费
精度没那么高吧
要是加工丝杠的到差不多
回复