给水计算中 ,管径的问题
anhaijun66
anhaijun66 Lv.5
2009年03月04日 10:30:07
只看楼主

给水计算中,先进行初算,发现有的管道流速大,损失大,需要放大管径,进行复算,可是在计算对话框里,管径为红色,可以修改,但是居然没有DN20的管道,而且DN50完了是DN70,不对啊在管材规格里,50的完了65的,不统一。

给水计算中,先进行初算,发现有的管道流速大,损失大,需要放大管径,进行复算,可是在计算对话框里,管径为红色,可以修改,但是居然没有DN20的管道,而且DN50完了是DN70,不对啊
在管材规格里,50的完了65的,不统一。
免费打赏
kobe_bryant24
2009年03月04日 14:20:57
2楼

LZ好 在给水计算里 应该有DN20的管径呀 DN65的倒是没有 主要考虑DN65管应用不多 而DN70管应用的比较多 如果LZ需要DN65管的计算的话 可以初算后 退出 然后回到图中将需要改的管径改为DN65 然后再进行计算 直接点复算就可以了 需要注意的是 在管材规格里一定要有相应管材的数据:handshake :handshake :lol :lol :lol
回复
请勿飞扬
2009年03月04日 15:57:16
3楼
请问安工,您选的是什么管材? PPR是有20的
回复
anhaijun66
2009年03月04日 17:56:07
4楼

我选用管材是薄壁不锈钢,在计算的过程中,红色的管径列表中,没有DN20的,看图
还有我觉得应该做成统一的吧,管材规格里薄壁不锈钢,没有70的,是65的,计算过程中是70的没有65的,不太合适吧

[ 本帖最后由 anhaijun66 于 2009-3-4 18:03 编辑 ]
回复
anhaijun66
2009年03月10日 13:50:08
5楼
还不回答,自己顶起来
回复
请勿飞扬
2009年03月10日 15:46:22
6楼
安工, 8.0 即将解决您上面2个问题。
回复
请勿飞扬
2009年03月10日 15:47:19
7楼
8.0会根据管材, 自动去选取管材规格中合适的管径, 不会根据对话框下拉出来的管径选。
回复
anhaijun66
2009年03月12日 10:45:33
8楼

自动选取?是不是说管径在计算过程中,用户不能手动调整了,如果发现其中一段的流速过大或者损失过大,不可以人为调整管径了吗?
回复
请勿飞扬
2009年03月12日 12:51:49
9楼
用户当然可以调整。
回复
ldding2008
2009年03月13日 13:32:57
10楼
本公司提供各行业加密过后软件
1、预算软件
2、建筑规划电气给排水
3、机构设计
4、标书、施工管理、资料
5、大陆、桥梁、涵洞相关
6、机械、纺织、服装、制鞋
7、财务、管理、销售



联系人:丁生 联系电话:13439667877
QQ:1072354126
回复
lingzi19850306
2010年06月11日 16:37:52
11楼
呵呵,我也想知道管径是怎么算的啊!
回复

相关推荐