寻求帮助:航站楼的照明
luozi8250
luozi8250 Lv.12
2009年03月03日 11:56:44
来自于照明工程
只看楼主

现在手头有一个航站楼第一次做,感觉还是有些迷茫.有些问题(主要是大空间)想请教一下高手.建筑情况:3层, 一层主要是机房(层高8米),二层是国际的出发及到达大厅(层高是8米及10.5米 可能做格栅吊顶) 3层是出发大厅层高最低12米.最高30米. (2翼是翅膀.中间是大穹顶.也可能做格栅吊顶.).屋面是金属,里面基本是玻璃幕墙.1:是不是说航站楼的光线不能透出房顶 (说是会影响飞行员的视线) . 这个有规定吗??

现在手头有一个航站楼
第一次做,感觉还是有些迷茫.有些问题(主要是大空间)想请教一下高手.
建筑情况:3层, 一层主要是机房(层高8米),二层是国际的出发及到达大厅(层高是8米及10.5米 可能做格栅吊顶) 3层是出发大厅层高最低12米.最高30米. (2翼是翅膀.中间是大穹顶.也可能做格栅吊顶.).屋面是金属,里面基本是玻璃幕墙.
1:是不是说航站楼的光线不能透出房顶 (说是会影响飞行员的视线) . 这个有规定吗??
2:大空间里面的疏散照明怎么做??光做 发光诱导肯定不够 .吊下来 又太高.
在有的机场看到过 立在地面上的(下部是疏散照明,上部可以是局部照明或者是广告牌子).如果做这种.需要跟别的专业怎么配合??
还有就是那种嵌在地面的(这种是不是不能更改)
另外 如果( 发光诱导型和 电光源混合做 ) 那 间隔距离按哪个执行???
3:登机桥是可以作为疏散口,但是登机桥是安防的一道口子.这个消防的时候 全部解除安防???
先问这么多吧 这条已经清楚了 ::是可以的

谢谢

[ 本帖最后由 luozi8250 于 2009-3-5 16:41 编辑 ]
免费打赏
luozi8250
2009年03月03日 21:08:27
2楼
:) :) :) :) :) :)
回复
gdx8785
2009年03月04日 13:32:37
3楼
2:大空间里面的疏散照明怎么做??光做 发光诱导肯定不够 .吊下来 又太高.
备用电源采用EPS,用带快速点亮装置的金卤灯做疏散照明
3:登机桥是可以作为疏散口,但是登机桥是安防的一道口子.这个消防的时候 全部解除安防???
消防时联动控制解除,和门禁系统是一个道理
供参考
回复
luozi8250
2009年03月05日 16:38:08
4楼



2:我的本意是想问问
疏散指示灯 的设置
(主要是安装) :::::备用电源采用EPS,用带快速点亮装置的金卤灯做疏散照明 这个没有问题
关键是安装 装哪
回复
gdx8785
2009年03月05日 22:05:49
5楼


这类高大空间,都有你现在觉得挠头的问题,比如体育馆同样也有这样的问题
这类空间的顶部照明灯具都是明装的
至于疏散指示也多在地面上做文章
回复