加压送风能不能从下往上送
jinsidaoke
jinsidaoke Lv.2
2009年03月03日 09:52:00
来自于通风排烟
只看楼主

斑竹,我,我有一个高层住宅,顶为坡屋顶,放不了风机,消防前室需要加压送风,我想请教一下风机能不能放到地下室,加压送风从下往上送,地下室有窗井...谢谢

斑竹,我,我有一个高层住宅,顶为坡屋顶,放不了风机,消防前室需要加压送风,我想请教一下风机能不能放到地下室,加压送风从下往上送,地下室有窗井...谢谢
免费打赏
jinsidaoke
2009年03月03日 09:55:32
2楼
很着急,有没有高手指点下,跪谢:'( :'(
回复
blackeye
2009年03月03日 11:36:31
3楼
当然可以。只是加压风机放在地下室比较容易受火灾烟气威胁,所以应该设置风机房进行保护,进风口应当远离排烟口。如果你说的地下室窗井又是进风口又是自然排烟口,那就有问题了。
回复
jinsidaoke
2009年03月03日 12:04:49
4楼
地下是储备室,面积没有超规范,不用排烟,窗井只有正压送风的进风口,风机吊装在地下室,应该没问题吧.
回复
二虎
2009年03月05日 10:23:52
5楼
排烟系统才要求风机高于排烟口

正压送风系统没关系,可以放地下室
回复
二虎
2009年03月05日 10:25:01
6楼
可以选HTF系列消防风机
回复
xuwenjunxf
2009年03月05日 15:35:51
7楼
同意3楼:handshake 放在地下室有几点要注意;1、地下室并不像屋顶 空气首先要保证。2、如果与排烟风机在一起的话,要注意其风机入口的方向,不要把刚排除来的烟在送进去。当然如果设置各自独立的风机房的话九可以避免问题了
回复
xinhuobb
2009年03月07日 13:24:11
8楼
对于分段送风的情况,我就是一部分从上往下送,一部分从下往上送
回复
拎壶冲
2009年03月12日 23:40:58
9楼
风机可以放心大胆地放在地上,一点问题都没有,因为只要考虑末端的压力,不用考虑风机 的摆放位置。
回复
rainbowyoung
2009年03月13日 13:55:40
10楼
哈哈,常来论坛转一转,收获还是很多啊!
回复
qq35192461
2009年03月16日 08:26:26
11楼
新手 努力学习中。。。