这样要设喷淋吗?
ssffyy
ssffyy Lv.3
2009年03月03日 07:40:55
只看楼主

病房大楼与门诊医技楼贴邻建造,中间用防火墙分隔,病房大楼建筑面积超过3000m2,设置喷淋,但门诊医技楼面积小于3000m2,像上述情况,门诊医技楼需设喷淋吗?

病房大楼与门诊医技楼贴邻建造,中间用防火墙分隔,病房大楼建筑面积超过3000m2,设置喷淋,但门诊医技楼面积小于3000m2,像上述情况,门诊医技楼需设喷淋吗?
免费打赏
xuwenjunxf
2009年03月05日 08:41:15
2楼
需要设置,你的建筑不是独立的,根据建规8.5.1.4任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
回复
huhu8107
2009年03月05日 09:33:13
3楼
应该算一幢建筑了。
回复
ssffyy
2009年03月18日 08:02:26
4楼
这样要设喷淋吗?
回复
zhc_
2009年03月18日 15:19:50
5楼
防火间距不满足要求,按一栋建筑考虑.应设喷淋
回复

相关推荐

APP内打开