2002年5月28日16时07分,由厦门电业局电力工程集团公司承担的江宁#11-#18缆化工程中,对该工程#6工井内首次运用的10KV电缆四通接头成功制作。据悉,这在我省尚属首例! 据现场观察,从10KV电缆的外护层开剥至屏蔽恢复这一最后一道工序用了六个多小时。该电缆四通接头采用Elastimold的K656CH型号,属新技术运用。为了保证该四通接头制作顺利完成,施工人员克服天气炎热、环境嘈杂的影响,制作过程中长久屈蹲在工井内且耐心细致、有条不紊,在施工完成的当天送电成功!该工程设计采用电缆四通接头,主要是由于复杂的配网改造需要,特别是目前厦门水景社区的不断开发,每一个楼盘的上市都急需从就近的电源供应。而该四通接头就位于江头水上公园众多房产当中,接头也就预留1头备用,而且该接头还可视网络需要二次重新施工。
该10KV电缆四通接头的成功制作填补了制作高压电缆四通接头的空白,在我省电力电缆技术的飞速发展上又跨出有力的一步!