框架结构设计中经常会出现基础埋深在2米左右(相对室内地坪),经常有设计人员在+-0.000处增加一道框架梁,这样是可以减少填充墙的高度,又可以防潮,大家也知道形成短柱,采用钢筋加密就行了(满着柱受剪承载力需要),可大家往往忽略了,剪跨比的设计,结构中会出现一些柱的剪跨比小于1.5,有的更少,即使用减少轴压比来控制,也是没什么意义的,减少轴压比是增加结构的抗震延性,可剪跨比很小,柱子几乎全是剪切破坏,几乎没有延性,很不合理。而且在抗震规范中对轴压比小于1.5,要专门研究并采取特殊构造措施。这一概念设计中关键细节往往给忽略,工程审图中也没有考虑这一细节。
今提出这一细节,希望大家多参加讨论,以后设计中多多注意。
2楼
欢迎大家来讨论
回复
3楼
我做这种结构,当基础埋深不大时,都不在零层加框架梁,以免形成短柱造成剪切破坏
而是直接在地面做小的无筋基础,承受填充墙的荷载
首层层高输室外地坪以上的高度,在计算基础的时候,把埋在土中的部分柱子的重量加上
回复
4楼
我同意3楼的关于填充墙的做法,首层层高输入时我则不同,我是输入基础顶到一层板顶的高度。
回复
5楼
根据地质情况,如果地质太差(比如下面淤泥层很深等),还是做框架梁;一般情况下,直接在墙下加基础比较合适.
回复
6楼
在+-0.000输入梁还可以起到减少层高,减少周期的作用
回复
7楼
我们一般是做基础梁、不做框架梁,基础梁顶跟基础顶齐平!
回复
8楼
好象这个问题一些高工的看法也不统一,有的让我们把基础梁做到与基础顶平,但是这样做的防潮效果不好;有的说尽量在墙下做基础梁,避免墙体开裂,基础梁做到正负零下100mm左右,一般要求在室外地坪以上,但这样做确实存在楼主提出的问题。希望高手给予详细的解答!
回复
9楼
楼上的做法若做桩基还差不多
做独立基础也这样做不是很不好施工吗?
回复
10楼
借楼主的贴说一个类似的问题就是:框架结构楼梯的平台梁经常有两种做法:一是直接在框架柱上做;(按说形成短柱,但有些人说平台梁的刚度较小,可以不认为形成短柱);另一种是从框架梁上起吊柱,不知那种方法更加合理.
回复
11楼
我也做过一个这样的结构,地基土质很差,施工图审查已经通过,目前工程即将交付使用,当时考虑过这个问题,但也没有更好的办法,独立桩基,承台 -1.500,首层 0.000,地梁顶标高也为 0.000,柱钢筋加密!
回复