精密空调机组用的是风冷冷凝器,制冷剂充多了为什么会高压!请大家具体分析一下![ 本帖最后由 amdsempronxp 于 2009-3-10 17:03 编辑 ]
精密空调机组用的是风冷冷凝器,制冷剂充多了为什么会高压!请大家具体分析一下!
[
本帖最后由 amdsempronxp 于 2009-3-10 17:03 编辑 ]
32楼
首先楼主对技术追求的精神我很佩服
:handshake :handshake :handshake :handshake
发表下我的看法:
我认为这个问题完全可以用理想气体方程式来解释,我想大家都知道理想气体的定义“远离液态的气体可以看作理想气体”。在冷凝器内制冷剂是以3态的形式存在即:过热气体,饱和气体和液体,过冷液体。那么这3态中的过热气体就可以看作理想气体。
当系统其他不变,你冲注过多的制冷剂后那么制冷剂在冷凝器内要占据一定的容积,如果这些过多的制冷剂以饱和状态和过冷状态存在那么就会引起过热状态的制冷剂气体所能占据的容积就减小了。根据PV=MRT等式右边不变那么V减小P一定增大。如果过多的制冷剂以过热形式的存在那么M增加RTV不变的话,那么P也一定增加。
还有一点大家也许没考虑到其实制冷剂的冲注过量也会引起冷凝器的热负荷增加的。原因是制冷剂流量大了压缩机的耗功也要增加。
回复
33楼
从多方面解释的很好。呵呵。
回复
34楼
回答得好。赞一个。
回复