精密空调机组用的是风冷冷凝器,制冷剂充多了为什么会高压!请大家具体分析一下![ 本帖最后由 amdsempronxp 于 2009-3-10 17:03 编辑 ]
精密空调机组用的是风冷冷凝器,制冷剂充多了为什么会高压!请大家具体分析一下!
[
本帖最后由 amdsempronxp 于 2009-3-10 17:03 编辑 ]
2楼
很好理解的问题。缸里的水装满了会溢出来;杯里的茶倒满了会流得一地。制冷剂充多了,压力怎么会不高?严重时容器会发生意外,压缩机会出现事故。
回复
3楼
有人说是制冷剂液体占用冷凝器空间,导致散热面积减少,我想知道是液体和气体2个那个占用的比例大点,最好不用比喻来解释这个问题,要具体分析一下,
回复
4楼
我这样理解的:
冲注过多制冷剂后,过多的制冷剂在冷凝器内要占据一定的容积,使冷凝器内的有效容积要减小。根据理想气体方程式PV=RMT可以看出。在这里冷凝器的容积由于过多制冷剂的占据使有效容积减小。而冷凝器内制冷剂的温度T没有减小。制冷剂的质量M是增加的。而R常数不变。所以压力P就一定是增加的。:handshake :handshake
回复
5楼
4号解答正确!
回复
6楼
那么请问:蒸发器面积加大,蒸发压力增加。用PV=RMT如何解释?
回复
7楼
用4楼回答的说法,应该是充多的制冷都是在气体状态存在,用那个公式解释才正确,难道充多的制冷剂不会成液体状态吗?液体也会占用一部分空间,只是我不知道这2种状态那个占用的比例大,我想应该是气体状态占用的比例会大点,理论推导谁能大概的推导一下吗?还请高手来解释一下,让大家来学习一下!!!
[
本帖最后由 amdsempronxp 于 2009-3-6 16:49 编辑 ]
回复
8楼
没有人来回答一下吗?
回复
9楼
我倒不觉得高压完全是因为制冷剂多的原因.冷凝压力应该跟冷却水关系比较大吧?
回复
10楼
低压循环桶液位计油包构造和尺寸谁知道拜托:
回复
11楼
我觉的你说的有点跑题了!!呵呵。